Elektra aanleggen appartement

Toch nog een vraag...
Dus ik mag wel in een PVC 40mm buis 2 gele electra buizen met daarin 3 electradraden doortrekken maar als ik dezelfde buis gebruik om 2 XMVK kabels door te trekken dan mag dat niet. Dat moet dan een een YVMK kabel zijn.

Is dat niet vreemd?
 
  • XMVK kabels hebben een iets dunnere isolatie dan YMVK kabels
  • YMVK kabels zijn moeilijk brandbaar
  • XMVK kabels worden nadrukkelijk beschreven "niet geschikt om te bundelen".
Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste verschillen in eigenschappen. Verschillen staan beschreven op (deels commerciële) sites, te vinden door op het Internet te zoeken met "verschil XMVK YMVK".
 
Ok prima. Dan ga ik voor losse kabels in een PVC buis als dat wel mag. Ook een stuk goedkoper. Het vreemde vind ik alleen dat losse draden toch verder ook geen isolatie hebben in die buis? Dus ook een VMDK kabel in een slagvaste buis in een 40mm buis mag niet ?
 
Laatst bewerkt:
Dan ga ik voor losse kabels in een PVC buis als dat wel mag.
Je hebt toch zojuist (losse) kabels XMVK en YMVK genoemd?
Of bedoel je losse VD-draden in een buis?
Daarvan mag je alleen in één PVC buis (bijv. 5/8) de draden leggen die voor 1 groep bij elkaar horen.
Voor meerdere groepen VD-draden in een 40mm buis mag natuurlijk niet.
Of bedoel je dat niet?
Dus ook een VMDK kabel in een slagvaste buis in een 40mm buis mag niet ?
Ik heb zelf geen idee waar je het over hebt. Misschien ligt dat eraan, dat ik geen erkend installateur ben.
 
Sorry Kees. Ik bedoel losse VD-draden in een buis. Dus blauw, bruin, geel/groen in 1 gele of slagvaste buis. Dus draden van 1 groep in 1 buis.

Wat ik niet begrijp is dat dat wel mag maar ik krijg de indruk dat je niet 1 VMDK kabel (dus 1 groep) in een gele PVC buis mag stoppen en dat dat een Y-variant moet zijn. Mij bedoeling is dus om tegen plafond twee 40mm PVC buizen met zadel te monteren en daar losse gele pvc buizen (2x) in te stoppen. Dan of met losse draden of als het mag VMDK kabel in die gele buis.

Hoop nu duidelijk.
Groetjes,
Rob
 
Laatst bewerkt:
Ik heb eigenlijk geen idee wat je met VMDK bedoelt. Google helpt me ook niets verder.
Een tussenvorm van VD draad en YMVK kabel misschien?
Of een mislukte auto-correctie?

Maar als jij er behoefte aan hebt om de XMVK kabels in een gele buis te leggen en die dan weer in een pvc buis, dan kan ik me niet voorstellen dat daar wat op tegen is. Neemt volgens mij wel meer ruimte in dan YMVK kabels.
 
Stop nou met die poging van buizen in een buis. Tenzij je denkt aan een dunwandige 40mm buis passen twee 3/4 buizen niet in een 40mm buis, en drie 5/8 buizen passen nét wel maar zitten behoorlijk klem, die duw je er dus niet zomaar doorheen. Gebruik gewoon ymvk in een 40mm buis, of 5 stuks losse 5/8 of 3/4 buis met VD draad...



-storage-emulated-0-DCIM-.convert_security_files-1740660950641.jpg

-storage-emulated-0-DCIM-.convert_security_files-1740660950570.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Job_04
Het is allemaal gelukt. 5 losse slagvaste buizen met buisklemmen die ik kon koppelen direkt vastgezet aan plafond. Zoals eerder door 1 van jullie was geadviseerd klem 1, 3 en 5 met pluggen op plafond vastgezet. Losse VD draden doorgetrokken en een extra loze buis beschikbaar voor toekomstig gebruik. Laatste loze leiding morgen nog plaatsen.

In de gang nog een koofje maken maar dat komt wel goed.

Bedankt voor alle hulp.



20250308_140913.jpg

20250308_140919.jpg

20250308_140909.jpg
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Jackd en HenkL14
Plan ook maar een vernieuwing van de groepenkast in; voor een kookgroep is in de huidige geen plek meer.. Bij vernieuwing krijg je dan ook een hoofdschakelaar en 2 aardlekschakelaars en is alles weer up to date.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via