Electriciteits kabel.

Ik wil vanaf de schuur een electriciteitskabel aanleggen naar een andere schuur. De afstand is 250 meter. Er moet 2 x ca. 2.500 watt kunnen worden afgenomen. kan iemand mij vertellen welk formaat kabel is moet leggen ? Bij voorbeeld YMVK-as 5 x 6mm2. Zou dat voldoende zijn ? Alvast bedankt voor je reactie.
 
Ik ben geen expert in kabeldikte maar normaliter zou 6 mmm2 prima zijn tot 32a. Echter is 250 meter wel erg lang. Of je dan nog een stapje dikker moet gebruiken durf ik niet te zeggen.
 
Er is iets meer informatie nodig dan alleen de 250m en 2x 2500W.

-1 of 3fasen?
-Welke spanning heb je nu in je schuur?
-Welke voorzekering pas je toe?
-Maak je een groepenkast in de nieuwe schuur?
-Aardlek?

Ik kom met de kabulator al aan een 10mm2 i.v.m. spanningsverlies maar je kunt deze ook zelf invullen.
 