Electriciteit in 2e badkamer

Hallo Beste mensen,

Een jaar of 8-9 heb ik en Badkamer gerenoveerd en volgens Nederlandse maatstaven aangesloten.
Dit is nagekeken door een electricien en Ok bevonden ( Oostenrijk).

In het kort samengevat:
-Mijn huis is aangesloten volgens met "klasieke nulling"
-Inmiddels is overal ( in de WCD) de aarde en blauwe draad gescheiden , en die komen van elke ruimte weer samen in de meterkast.
- Inmiddels is ook een "normale" aarde onder mijn terras aangelegd , maar nog niet aangesloten ( dat is voor volgend jaar als de meterkast wordt vernieuwd.)

De vraag: een jaar of 8-9 is er een aardlek schakelaar gekomen voor die badkamer. Voor de nieuwe gastenbadkamer , mag ik die aansluiten op de huidige aardlek schakelaar , of moet dit een aparte zijn?

Bedankt,
Cor
 
Het zou wel mogen, maar het is aan te bevelen om er een bij te nemen.
In een badkamer is de kans op aardfouten groter door aanwezig vocht en dan heb je alles in het donker bij een aardfout sommatiefout.

Dat betekend dat er in beide badkamers een acceptabele hoeveelheid stroom lekt, maar dat ze samen een onacceptabele hoeveelheid lekken waardoor de aardlek aanspreekt, terwijl er geen werkelijk defect is.
 
Je kan hem er gewoon bij op zetten.

1e preventie is isolatie.
2e preventie is lokale vereffening.

zijn die 2 goed dan is de laatste preventie een aardlek als aanvulling.
sommatiefouten zijn verwaarloosbaar klein.

Elk lek van stroom is onacceptabel.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via