Ik heb 5 radiatoren in huis. Twee boven en drie beneden.
Van de drie radiatoren beneden heb ik één weg gehaald. De leidinging heb ik afgedopt.

Nu werkt één van de andere radiatoren die beneden zat niet meer.

Volgens mij zaten de radiator die ik heb weggehaald en de radiator die niet meer werkt op dezelfde leiding. Het CV systeem heb ik opnieuw gevuld via de niet werkende radiator.

Er zit een gewonen open/dicht kraan op deze radiator. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik het kan verhelpen?
 
Bedankt voor de reactie.

De verwarming die ik heb weggehaald was overbodig en ik had de ruimte nodig voor een keukenkast.

Ik zal vanavond een foto maken.
 
Hierbij de beloofde foto's. De foto's zijn gemaakt op mijn geweledige Huawei telefoon zonder (auto)focus. Daarom excuus voor de slechte kwaliteit.

Afdoppen leiding verwijderde verwarming.
93431_IMG_20141117_215438_1.jpg


Voetkoppeling niet werkende verwarming.
93431_IMG_20141117_215333_1.jpg


draaiknop niet werkende verwarming.
93431_IMG_20141117_215401_1.jpg
 
Dat betekend dat ik de afvoer of de aanvoer van de 'niet werkende radiator' heb doorgeknipt? Dat deze twee radiatoren in serie zijn gezet.

Dan moet dat toch erg simpel weer te maken zijn door de buizen aanelkaar te maken?

Dat is wel mogelijk.

Ik ga verder op onderzoek uit en probeer deze oplossing. Bedankt voor het meedenken! :)
 