Mijn Nefit ecomline ketel geeft lauw water na enkele minuten. Ik denk dat dit begint zodra de boiler leeg is. Het water is hooguit 30 graden (gemeten aan wastafelkraam, beide vol open).
Het toestel start, moduleert snel op. Keteltemp is 75 graden en vrij constant. Driewegklep schakelt, leiding richting de boiler cv zijdig is heet (niet aan te raken). Leiding richting cv systeem is alleen recht na de klep heet, verder niet.
Het toestel lijkt op vollast te branden, ik kan geen verschil horen met de service mode. Toestel draait dan ook zonder storingscode in service mode op vollast.
Boilersensor zit netjes bovenin, en het toestel moduleert niet terug.
Ik verdenk de driewegklep van doorlekken. Of zie ik hier een andere oorzaak over het hoofd?