Dynamische gasdruk valt soms weg

Mijn woning is gesplitst in A en B gedeelte, elk met een eigen gasfornuis en combiketel. In A deel valt regelmatig de cv installatie uit. Het B deel nooit problemen. Installateur meet 27,4 statische gasdruk, dynamische druk is 0. Enexis heeft problemen G6 meter en drukregelaar uitgesloten. Deze opstelling bestaat al 15 jaar, sinds een paar jaar soms problemen en sinds plaatsing nieuwe ketel B gedeelte vaak problemen. Wat kan dit veroorzaken?
 
En wat is de statische en dynamische druk op deel B? als daar alles goed is zit het het in de gasleiding naar deel A. Zeef voor gasblok al gecontroleerd? En kontroleer of laat de druk eens achter de toestelkraan controleren.
 