Hallo weet iemand hoe je een dungs laag water beveiliging kunt testen
als deze in storing staat
druk staat op 1,4 bar maar de rode lamp brand en als ik deze reset gaat de rode lamp weer branden
ketel staat bij ons in de wijkgebouw
jan
bij ja, dan kun je evt de waterinlaat van de dungs kunnen controleren op verstoppingen,
is dit allen in orde dan zal je vrees ik de lagedruk beveiliging moeten vervangen
Als je zeker weet dat de drukmeter in orde is kun je de contacten op de Laagwater beveiliging als test even door lussen.
Als het spul dan werkt weet je dat hij defect is.