Beste Mensen,
Ik speel al een tijdje met het idee dat ik een carport wil naast mijn huis. Er moeten 2 auto's onder kunnen.
Nu leek het mij leuk om dit zelf te doen. In eerste instantie wilde ik gewoon een bouwpakket kopen, maar na veel zoeken kon ik eigenlijk net niet vinden wat ik wilde. Daarna ben ik gaan denken dat ik het eigenlijk wel heel leuk vind om zelf te ontwerpen en maken. Nu moet dit wel enigszins verantwoord dus vandaar mijn vraag of iemand hier iets kan zeggen.
Ik twijfel nog een beetje tussen eiken & lariks, ligt een beetje aan het prijskaartje. Waarschijnlijk lariks. De staanders wil ik op betonpoeren zetten. Deze zijn 15x15x60 hoog en staan niet op de tekening.
Hieronder mijn sketchup tekening met afmetingen.
Nu mijn vragen/twijfels:
1. De middelste lange overspanning is 5,3 meter. Volgens een ongeschreven regel (1/20) die ik het gelezen zou ik hier een balk van minimaal 265mm hoogte moeten hebben. Maar dit is erg zwaar ik heb nu een balk van 225mm in het midden en 75mm dik. Is dit ook sterk genoeg? Het is alleen om een dak te ondersteunen. Waarschijnlijk niet eens dakpannen, maar shingles of iets anders. Kan het ook met 150x150mm of 200x75mm?
2. De betonpoeren hoe diep moeten deze in de grond? Ik vind het wel mooi als het beton een stukje boven de grond uitsteekt ik dacht zelf ca 10cm beton zichtbaar, 5cm draad.
3. De staanders zijn nu 200cm, daar komt nog 15cm van de poer bij. Is 215 een acceptabele hoogte? Of word hoger aangeraden?
4. Andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Tips/adviezen?
Alvast bedankt voor de eventuele moeite.
Ik speel al een tijdje met het idee dat ik een carport wil naast mijn huis. Er moeten 2 auto's onder kunnen.
Nu leek het mij leuk om dit zelf te doen. In eerste instantie wilde ik gewoon een bouwpakket kopen, maar na veel zoeken kon ik eigenlijk net niet vinden wat ik wilde. Daarna ben ik gaan denken dat ik het eigenlijk wel heel leuk vind om zelf te ontwerpen en maken. Nu moet dit wel enigszins verantwoord dus vandaar mijn vraag of iemand hier iets kan zeggen.
Ik twijfel nog een beetje tussen eiken & lariks, ligt een beetje aan het prijskaartje. Waarschijnlijk lariks. De staanders wil ik op betonpoeren zetten. Deze zijn 15x15x60 hoog en staan niet op de tekening.
Hieronder mijn sketchup tekening met afmetingen.



Nu mijn vragen/twijfels:
1. De middelste lange overspanning is 5,3 meter. Volgens een ongeschreven regel (1/20) die ik het gelezen zou ik hier een balk van minimaal 265mm hoogte moeten hebben. Maar dit is erg zwaar ik heb nu een balk van 225mm in het midden en 75mm dik. Is dit ook sterk genoeg? Het is alleen om een dak te ondersteunen. Waarschijnlijk niet eens dakpannen, maar shingles of iets anders. Kan het ook met 150x150mm of 200x75mm?
2. De betonpoeren hoe diep moeten deze in de grond? Ik vind het wel mooi als het beton een stukje boven de grond uitsteekt ik dacht zelf ca 10cm beton zichtbaar, 5cm draad.
3. De staanders zijn nu 200cm, daar komt nog 15cm van de poer bij. Is 215 een acceptabele hoogte? Of word hoger aangeraden?
4. Andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Tips/adviezen?
Alvast bedankt voor de eventuele moeite.