Dubbel zwevende vloer op houtvloer

Goedemiddag,

Ik heb recent mijn eerste woning, een jaren 50 klusappartement, gekocht, en wil daar de vloer tussen mij en de onderburen zo goed mogelijk isoleren. Doordat de constructievloer er uit kan, is het eenvoudiger om vanaf de vloer alles op te vullen dan om het plafond onder mij open te halen. Leek de buren ook een beter plan :-).

Het primaire doel is luchtgeluidsisolatie, secundair mag contactgeluid ook naar een minimum.

De volgende afbeelding geeft het plan weer.

vloerisolatie zijaanzicht v3.drawio.png


Ik kies onderaan voor Acoustifit omdat dit lichter is, en flexibeler zodat het eenvoudiger in de smalle ruimte te krijgen is. Daarnaast is theoretisch de geluidabsorptie coëfficiënt vrijwel gelijk aan de Rocksono serie.
Hierboven plaats ik alsnog steenwol gezien het beter zou isoleren, en hier is het makkelijk geplaatst.

Dan het spannende deel. Hierna doe ik het volgende:

1. 5mm dik dB Strip 4+ gelijmd op de volle breedte en lengte van de draagbalken
2. 12mm dik 50mm hoog steenwol tegen de wand
3. 18mm OSB gelijmd op de draagbalkstrips en net tegen steenwol van de wand aan
4. 7mm massaplaten gelijmd op de OSB
5. 10mm trillingsisolatie gelijmd op de massaplaten
6. 9mm OSB gelijmd op de trillingsisolatie
7. 5mm Dekvloer

Mijn vraag is of de dubbele veer (dB Strip & Agglomer) elkaar kunnen tegenwerken, of dat de Agglomer overbodig is met de eerste veer?

Of zie ik andere problemen over het hoofd?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back