Beste mensen,
Dit is de eerste keer dat ik dit forum bezoek met een vraag, heb al wel vele malen met bewondering de uitgebreide vragen, maar vooral antwoorden gelezen en hoop dat jullie mij met mijn uitdaging kunnen en willen helpen.
De situatie is als volgt:
Ik heb 2 jaar geleden een huis gekocht van rond 1900. Ben toen direct begonnen met isoleren en heb derhalve twee radiatoren laten hangen om het in de winter vorstvrij te houden. Helaas heb ik niet getest of de instalatie probleemloos werkte en heb ook geen contact met de oude bewoners.
Tijdens de verbouwing heb ik ervoor gekozen om alle leidingen achter de muren weg te werken en zodoende te kiezen voor flexibele 15 mm leiding.
In totaal ligt er 75 meter aanvoer en 75 meter retour.
Vanaf de ketel (AGPO HR Compact 125c) gezien is de situatie als volgt:
Ketel staat op de begane grond, vanaf hier gaat een aanvoer en retour 22mm naar een verdeelblok 1 verdieping hoger en 10 meter verderop.
Vanuit hier gaan dus flexibele leidingen 15 mm naar 4 radiatoren op de bovenverdieping en 4 op de begane grond. Twee andere radiatoren op de begane grond zijn aangesloten op de 22 mm leidingen dicht bij de ketel.
Alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen. Met uitzondering van 2 grote in de woonkamer waar de thermostaat hangt (Deze staan altijd volledig open).
Voor de radiatoren gemonteerd zijn heb ik ze allemaal doorgespoeld.
Het probleem/mijn uitdaging is als volgt:
Bij lage temperaturen doet het probleem zich het duidelijkst voor, namelijk:
De radiatoren op de begane grond worden warm tot heet afhankelijk van de buitentemperatuur en op de bovenverdieping zijn ze kouder.
Wat erin resulteert dat de temperatuur in huis rond de 16 graden is bij een buitentemperatuur van -5.
Tevens blijft de ketel continu draaien met tussenpauzes van 2 minute (ook in handleiding zo vermeld).
De de aanvoerleiding is bijna niet om aan te raken en op het display geeft hij ook de ingestelde temperatuur van 90 graden aan met zo nu en dan een schommeling omhoog of naar beneden.
Maar de retour lijkt maar niet warm te worden, is gewoon met de hand aan te raken en geeft bij de sensor zo rond de 60 graden aan.
Na navraag bij de cv installateur is het advies gegeven om een extra circulatiepomp te monteren en deze bij benadering gelijke waterhoeveelheden te laten circuleren. Er zou teveel stuwing door bochten en vernauwingen inzitten.
Deze heb ik gemonteerd (Biral NRB 12-T-1), gelet op de stroomrichting, en ook voorzien van een drukmeter. Deze is gemonteerd op de aanvoer vlak voor het verdeelblok.
Na in gebruikname leek alles goed te werken, maar bij wederom koude nachttemperaturen bleek dit toch niet helemaal het geval te zijn, het is verbeterd, maar nog niet afdoende. De temperatuur blijft nu steken op 18 graden en de retour is nog steeds maar matig warm.
De drukmeter op de ketel geeft 1.6 bar aan en boven bij de pomp 1.4 bar.
Het expansievat is onlang vernieuwd.
Ik ben benieuwd of jullie mij met deze uitdaging kunnen helpen, bij voorbaat dank. Jowi.
Dit is de eerste keer dat ik dit forum bezoek met een vraag, heb al wel vele malen met bewondering de uitgebreide vragen, maar vooral antwoorden gelezen en hoop dat jullie mij met mijn uitdaging kunnen en willen helpen.
De situatie is als volgt:
Ik heb 2 jaar geleden een huis gekocht van rond 1900. Ben toen direct begonnen met isoleren en heb derhalve twee radiatoren laten hangen om het in de winter vorstvrij te houden. Helaas heb ik niet getest of de instalatie probleemloos werkte en heb ook geen contact met de oude bewoners.
Tijdens de verbouwing heb ik ervoor gekozen om alle leidingen achter de muren weg te werken en zodoende te kiezen voor flexibele 15 mm leiding.
In totaal ligt er 75 meter aanvoer en 75 meter retour.
Vanaf de ketel (AGPO HR Compact 125c) gezien is de situatie als volgt:
Ketel staat op de begane grond, vanaf hier gaat een aanvoer en retour 22mm naar een verdeelblok 1 verdieping hoger en 10 meter verderop.
Vanuit hier gaan dus flexibele leidingen 15 mm naar 4 radiatoren op de bovenverdieping en 4 op de begane grond. Twee andere radiatoren op de begane grond zijn aangesloten op de 22 mm leidingen dicht bij de ketel.
Alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen. Met uitzondering van 2 grote in de woonkamer waar de thermostaat hangt (Deze staan altijd volledig open).
Voor de radiatoren gemonteerd zijn heb ik ze allemaal doorgespoeld.
Het probleem/mijn uitdaging is als volgt:
Bij lage temperaturen doet het probleem zich het duidelijkst voor, namelijk:
De radiatoren op de begane grond worden warm tot heet afhankelijk van de buitentemperatuur en op de bovenverdieping zijn ze kouder.
Wat erin resulteert dat de temperatuur in huis rond de 16 graden is bij een buitentemperatuur van -5.
Tevens blijft de ketel continu draaien met tussenpauzes van 2 minute (ook in handleiding zo vermeld).
De de aanvoerleiding is bijna niet om aan te raken en op het display geeft hij ook de ingestelde temperatuur van 90 graden aan met zo nu en dan een schommeling omhoog of naar beneden.
Maar de retour lijkt maar niet warm te worden, is gewoon met de hand aan te raken en geeft bij de sensor zo rond de 60 graden aan.
Na navraag bij de cv installateur is het advies gegeven om een extra circulatiepomp te monteren en deze bij benadering gelijke waterhoeveelheden te laten circuleren. Er zou teveel stuwing door bochten en vernauwingen inzitten.
Deze heb ik gemonteerd (Biral NRB 12-T-1), gelet op de stroomrichting, en ook voorzien van een drukmeter. Deze is gemonteerd op de aanvoer vlak voor het verdeelblok.
Na in gebruikname leek alles goed te werken, maar bij wederom koude nachttemperaturen bleek dit toch niet helemaal het geval te zijn, het is verbeterd, maar nog niet afdoende. De temperatuur blijft nu steken op 18 graden en de retour is nog steeds maar matig warm.
De drukmeter op de ketel geeft 1.6 bar aan en boven bij de pomp 1.4 bar.
Het expansievat is onlang vernieuwd.
Ik ben benieuwd of jullie mij met deze uitdaging kunnen helpen, bij voorbaat dank. Jowi.