Drukverlies remeha Tzerra Ace 28c

Had Junker Vr combiketel. Bij jaarlijks onderhoud moest eenmaal per jaar worden bijgevuld. Draaide probleemloos. Was 20 jaar oud. Ik dacht; ik vervang alvast. Hoge gasprijs. Ik ga naar nieuwe HR. Vroeg installateur een betrouwbaar model. Hij kwam met Remeha. Hangt er nu 3 dagen. Al elke dag fout melding; drukverlies, water bijvullen. Van 1.8 in een dag naar onder de 1. Nergens lek te zien. Elke dag bijgevuld. Toch niet normaal of wel ??? Ik wil mijn oude ketel terug !!
 
Oorzaak zelf ontdekt; snelkoppeling onder de nieuwe ketel lekt water !! Installateur gaf aanvankelijk de schuld aan mijn huis; zeker leidingen in betonvloer!!
 