Drukverlies op Junker

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Hi,

Heb hier een Junker installatie hangen die tot voor kort altijd goed functioneerde. Sinds een paar weken valt de druk van 1 bar steeds weg tot 0 op 24u tijd. Er is hier een technieker geweest die mij heeft wijsgemaakt dat er een lek in de leidingen van de verwarming is. Alles is echter kurkdroog. Ook onze onderburen hebben totaal geen last van lekken uit het plafond.

De technieker is hier een tweede keer geweest en blijft beweren dat er een lek is. Hij heeft het expantievat van 0,3 bar naar 1 bar gebracht en dit zou ervoor zorgen dat de druk niet stijgt als je de verwarming aanzet. Niets is minder waar. Als ik nu water bijvul en de druk komt op 1,5 bar te staan, dan stijgt die naar 3,5 bar wanneer je de verwarming aanzet.

Een bezoek van zo'n "gespecialiseerde" technieker kost me steeds 100 Euro.....

Kan er mij iemand wat tips geven?

Dank op voorhand
 
dimitri,je expansie vat is lek(inwendig)als hij bij de 3.5 bar komt ,gaat het overstortventiel lozen,installatie koelt af,en je druk zal dan nagenoeg nul zijn,kijk eens je overstortventiel eens na,of dat inderdaad het geval is........als je weer bijvult,merk je dan niet dat hij héél snel op druk is!!!!!check het ff,,,

gr.Ben
 