Drukverlies - Hoeveel water moet er ontsnappen?

wgb

Vaste Beantwoorder
Een vraagje geen idee hoe ik me dat moet voorstellen.
Ik heb een vat met water en zet daar 3 bar op. Zet het dicht met een afsluiter. Hoeveel water zou er uit dat vat moeten kunnen ontsnappen om nog 0,5 bar te meten. Zou een flinke druppel al genoeg zijn.
 
Als het vat geheel star is (dus niet uitzet door drukverhoging) én er zit absoluut geen lucht in het vat, dan is 1 druppel voldoende om de druk weg te laten vallen. Water is niet samenpersbaar. (oké, wel iets. 0,5% bij 100 bar drukverhoging ongeveer)
 
Een gaat om een Nefit ketel, de installatie heeft waterverlies. Niet te vinden. Aan de ketel zitten twee afsluiters op de aan-afvoer van de ketel en deze wordt op druk gezet en de twee afsluiters worden gesloten. De druk loopt terug naar 0,5 bar maar via de condens afvoer komt geen water. Zelf denk ik dat zou kunnen als een paar druppels al genoeg zijn, ze verspreiden, drogen op voor dat ze te zien zijn.
 
Zoiets heb ik voorgesteld. Expantievat afdoppen/ afsluiter systeem op druk zetten en een potje onder de condensafvoer. Bedankt.
 
De ketel afpersen op 8 bar dan zie je de lekkage wel zitten, afsluiters dichtzetten en zorgen dat er op het af te persen gedeelte alleen de ketel zit dus zonder vat oid dan perspomp aansluiten en pompen maar geheid succes :mrgreen:
 