Niet gehinderd door enige kennis hierbij een vraag over de druk in de vloerverwarming.

In onze nieuwbouwwoning wordt de begane grond verwarmd door vloerverwarming (geinstalleerd door de aannemer). De bovenverdiepingen worden verwarmd door radiatoren.

De verdeler van de vloerverwarming bevindt zich op de begane grond, de CV-ketel op zolder. Gisteravond zag ik dat op de drukmeter van de vloerverwarming werd aangegeven dat de druk 3.0 bar bedroeg (op dat moment was het in de kamer 17.5 graden, de thermostatische regelknop van de vloerverwarming staat op 30 graden). De CV-ketel geeft een druk aan van 1.8 bar.

Omdat het wijzertje op de drukmeter van de vloerverwarming zich eigenlijk voortdurend net in het rood bevindt (tot 3 bar geeft de meter een groen vlak aan), heb ik contact opgenomen met het installatiebedrijf. Hier vroeg men mij naar de druk die op de CV ketel wordt aangegeven. Volgens de installateur maakt het niet uit dat de drukmeter van de vloerverwarming continu een druk van 3 tot 3.2 bar aangeeft (max. druk op de meter is 4). ook als staat de wijzer in het rood.

Ik twijfel aan het antwoord van de installateur. Het lijkt mij dat er niet voor niets een drukmeter bij de vloerverwarming staat en daarbij lijken de kleuren rood en groen op de meter me ook niet voor niets...

Kan iemand mij iets wijzer maken?

Hartelijk dank, bij voorbaat.
 
Elke meter hoogte aan water is 1/10 bar als uw ketel 1,8 bar aangeeft op zolder en er is 12 meter hoogte verschil tussen de ketel en de verdeler klopt dit dus.
Wat ook van belang is, is waar de drukmeter zich bevind voor of na de pomp want de pomp zorgt ook voor een drukverhoging van zon 3/10 bar.
Kortom u hoeft zich niet meteen zorgen te maken
 