Druk verwarming

Status
Niet open voor verdere reacties.
Na het plaatsen van een nieuwe HR ketel, want dat scheelt zo in de kosten, zitten we met het volgende probleem. De druk valt van 2 bar weg naar "bijvullen ketel"(0,7). Expansievat is vervangen evenals de leidingen leeg naar 1.8 bar persen maar daar werd geen lek gevonden. Het advies; wacht tot het eventuele lek groter wordt, dan zie je aan de waterschade waar het lek zit. Nu heb ik meer kennissen met drukverlies en nieuwe ketels en drie van de vier keer lag het aan de ketel. Vraag is concreet; wat kan ik onafhankelijk doen om te bewijzen dat dit toch evt. aan de ketel ligt gezien het feit dat de installateur zich op het standpunt stelt van wacht op het lek.
 
Hoe lang draait de nieuwe ketel al? Ik neem aan dat het hele systeem leeg geweest is en met vers water gevuld. Er is dan ook behoorlijk wat lucht in het systeem gekomen, waardoor het heel normaal is dat je een paar keer moet bijvullen voordat de druk stabiel blijft.
Hoe snel loopt de druk terug? (1 dag, week, maand...)
Als de druk snel terug loopt (minder dan 1 dag), dan kun je het volgende doen:
Bij de ketel zitten vaak twee afsluiters in aanvoer en retour. Noteer 's avonds de druk en draai deze afsluiters dicht. (Je zult de ketel dan waarschijnlijk ook uit moeten zetten). De volgende ochtend draai je de afsluiters weer open en kijkt wat de druk dan is. Is de druk dan niet veel gedaald (in elk geval minder dan wat je nu aan daling ziet), dan zit er blijkbaar geen lek in de radiatoren/leidingen...
 
Dat is nog een goede tip..De druk loopt overigens binnen vijf dagen terug naar 0,7. Ontluchten doe ik inderdaad van boven naar beneden omdat het verse water meer lucht bevat. Maar ik wil natuurlijk af van bijvullen, of beter; ik wil uitsluiten om tot een oorzaak te komen/concluderen. Ik laat het weten.
 
Een ketel kun je natuurlijk ook cv zijdig afpersen. Heb zelf vele ketels geplaatst van diverse merken en heb nog niet meegemaakt dat de nieuwe ketel lekte.

Wat voor merk ketel is het? Heb zoiets wel eens gehad, toen bleek de druksensor problemen te geven. Gaat er daadwerkelijk veel water in? Kun je meten op de watermeter.

Indien een installatie van dun of dikwandigebuis. Controleer eens doorvoeren door vloer of muren. Als hier geen mantelbuizen gebruikt zijn dan komt het regelmatig voor dat het op dit soort plekken mis gaat.

Succes.
 
Evanderlee schreef:
aan de ketel ligt gezien het feit dat de installateur zich op het standpunt stelt van wacht op het lek.
De installateur hoort dit op te lossen, op dit forum gaan we niet voor schrijven hoe een installateur dit moet doen.
Op dit forum wordt geen werk van naderen beoordeeld, zie ook de forumregels.
 