Nadat ik het forum heb doorgelezen kom ik tot de conclusie dat het mijn warmte wisselaar moet zijn of het overloop ventiel, maar hoe kan ik dit testen ?

p.s. gweldig dat jullie kennis beschikbaar is ,dank u !!
 
Tonny,je overloopventiel(overstortventiel)is een soort kraan met een rode dop erop(108kw-3,5bar)kijk of je daar leksporen ziet /of nattigheid,om je wisselaar te checken doe je stekker eruit,installatie bij vullen tot 2.5bar..sifonbeker van sifon afdraaien in ketel,komt vervolgens nog wat condens water uit.daarna moet dit stoppen,bij voorkeur dag zo laten staan .zet wel wat onder de sifon voor evt lekwater te controleren,..als je de ketel weer aan zet,laat dan evt de druk weer terug lopen naar 1.5bar.

En hoeveel waterverlies heb je eigenlijk??

gr.Ben
 