P P2mailers 4 feb 2025 #1 Mijn manometer geeft richting de 3 bar aan. Mijn cv ketel staat op 1.8 bar. Kan iemand mij uitleggen wat er aan de hand is.
Mijn manometer geeft richting de 3 bar aan. Mijn cv ketel staat op 1.8 bar. Kan iemand mij uitleggen wat er aan de hand is.
P P2mailers 4 feb 2025 #2 Oke ik lees nu dat er een drukverschil kan zijn tussen zolder en verdieping beneden. Topic kan dicht. Bedankt.
Oke ik lees nu dat er een drukverschil kan zijn tussen zolder en verdieping beneden. Topic kan dicht. Bedankt.
De loodgieter Vaste beantwoorder 4 feb 2025 #3 Ieder meter hoger is 0.1 bar verschil tussen boven en benden. Maw als er 6 mtr hoogte verschil is tussen boven en benden en je beneden 1.6 bar afleest zal de meter boven 1 bar aangeven.
Ieder meter hoger is 0.1 bar verschil tussen boven en benden. Maw als er 6 mtr hoogte verschil is tussen boven en benden en je beneden 1.6 bar afleest zal de meter boven 1 bar aangeven.
R Rola Algemeen Bouwkundig Specialist 4 feb 2025 #4 Eén van de 2 meters geeft dus een verkeerde waarde aan.