Drempel badkamer nieuwbouw, klopt dit wel?

Beste allemaal,

Onlangs is mijn nieuwbouw woning (huur) opgeleverd. Zowel in de badkamer als in de wc lijkt de drempel onder de deur te kort, met gesloten deur zie je ongeveer 1,5 cm van de vloer in de gang al. Er is nog geen douchegordijn maar wanneer er condensvorming op de deur ontstaat valt dit dus op de vloer in de gang en niet op de drempel of de badkamervloer.

Een kennis van me zegt dat dit niet mag volgens het bouwbesluit. Ik heb dit aangegeven bij de woningbouw en ze zeggen dat het zo correct is, i.v.m. de trek. Ik heb er mijn vraagtekens bij, wat vinden jullie?

Alvast bedankt.

IMG_20240810_114700.jpg IMG_20240810_115248.jpg IMG_20240810_114709.jpg
 
Helaas heeft jouw kennis te weinig verstand van zaken.

Het Bouwbesluit geeft niet aan wat de ventilatie-eisen zijn in de specifieke ruimtes van nieuwbouwwoningen. Dit staat wel in de NEN 1087. De verplichte nominale ventilatiecapaciteit per ruimte is conform de NEN 1087 als volgt:

Badkamer: 14 dm3 per seconde.

Als je de dorpel tegen de deur aan zou laten sluiten, haal je deze capaciteit niet.
 
Dank voor je snelle reactie. Er ontbreekt inderdaad een luchtrooster i.t.t. mijn vorige woningen.

Als je de dorpel door zou laten lopen tot onder de deur, dan onstaat er een gleuf van 1cm, die zal als te weinig voor deze capaciteit?

Ergens wel jammer, maar dan is er duidelijkheid.
 
Een kier daar is voor de ventilatie en om condensvorming tegen te gaan.

Als er een dusdanige hoeveelheid condens ontstaat op de deur dat dit problematisch kan worden dan lijkt mij dat er iets niet goed gaat. Misschien geen afzuiging in de juiste zone, wie weet.

Wat ik wel zie is dat het laminaat niet afgewerkt is met plinten waardoor je de zaagsnede ziet.

1 centimeter onder de deur zou genoeg moeten zijn.
Als je de dorpel gaat vervangen moet je deze wel op afschot leggen naar binnen toe anders loopt het water alsnog de gang in.

Ventilatie is niet alleen kwestie van een kier onder de deur houden. Ook de plaatsing van de afzuiging is belangrijk.
 
Het is heel gebruikelijk om dit zo uit te voeren. De rand tussen het laminaat en de dorpel even afkitten met transparant grijze siliconenkit en er gebeurd niets mee.
 