Draaistroom motor aansluiten

Hallo,

De laatste tijd een beetje ingelezen op 't aansluiten van draaistroom motoren. Welke schakeling etc etc.

Als ik naar de bijgevoede idplaat van de motor kijk, is mijn onderstaande bewering dan correct?

Voorbeeld aansluiting zonder frequentieregelaar.

Voeding: 3 fase 380 volt:
Aansluiten in STER

Voeding: 1 fase 230 volt:
Aansluiten in DRIEHOEK
(I.c.m. corresponderend condensator)

Vriendelijk dank en ik hoor graag van jullie.

20231116_204243.jpg
 
De motor moet op een 400V net in ster geschakeld worden.
De motor met een condensator op 230V (Steinmetz schakeling) is niet aan te raden daar dan heel veel vermogen verloren gaat..
Wel kan de motor met behulp van een 230V frequentie regelaar op een 230V net aangesloten worden, in dat geval moet de motor in driehoek aangesloten worden.
 
Thanks!

Ik heb begrepen dat er bij een driehoek aansluiting de volledige lijnspanning van 400v over de spoelen gaat. Bij een ster aansluiting gaat er 230v overheen.

In een drie fase net meet je 230v tussen de fase en de nul. Tussen elke fase onderling meet je 400 volt. Hoe komt die sterschakeling dan aan die 230 volt? Is dat omdat ie de nul meepakt?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via