Hallo allemaal,
In onze woning willen we de begane grond voorzien van vloerverwarming. Onze woning is volledig onderkelderd en de begane grond vloer ontstaat uit breedplaatvloer. Daarop zit 3cm piepschuim en een gewapende cementdekvloer van 3cm. De huidige afwerkvloer (spaanplaat + parket) bedraagt 22mm. Totale opbouwhoogte is nu dus 82mm.
De breedplaatvloer heeft de volgende specificaties:
Dekking: 15mm
Plaatdikte: 50mm
Tralie H. 14mm
Vloerdikte: 200mm
Sterkteklasse B25 m.k. 1 en staalkwaliteit FeB 500.
We hebben al met verschillende vloerverwarming bedrijven gesproken maar overal worden we anders geadviseerd. De enige optie die over zou blijven is:
Volledige cementdekvloer + piepschuim verwijderen en vervolgens vloerverwarming plaatsen door middel van:
- 3mm isofoam
- randisolatie
- vloerverwarming op gegalvaniseerde draadmatten.
- zandcementdekvloer van 60-80mm, afhankelijk van de hoogte afwerkvloer.
Omdat de huidige zandcementdekvloer maar 30mm bedraagt, komt er mijn inziens een enorm gewicht bij. Voldoet de draagkracht van de breedplaat constructie dat wel?
Het liefst zouden we een en ander afwerken met een gevlinderde betonvloer van 70-80mm, in plaats van de zandcementdekvloer + afwerkvloer. Maar beton weegt natuurlijk weer een stuk meer dan een zandcementdekvloer.
Zou de huidige vloerconstructie dit gewicht kunnen dragen?
In onze woning willen we de begane grond voorzien van vloerverwarming. Onze woning is volledig onderkelderd en de begane grond vloer ontstaat uit breedplaatvloer. Daarop zit 3cm piepschuim en een gewapende cementdekvloer van 3cm. De huidige afwerkvloer (spaanplaat + parket) bedraagt 22mm. Totale opbouwhoogte is nu dus 82mm.
De breedplaatvloer heeft de volgende specificaties:
Dekking: 15mm
Plaatdikte: 50mm
Tralie H. 14mm
Vloerdikte: 200mm
Sterkteklasse B25 m.k. 1 en staalkwaliteit FeB 500.
We hebben al met verschillende vloerverwarming bedrijven gesproken maar overal worden we anders geadviseerd. De enige optie die over zou blijven is:
Volledige cementdekvloer + piepschuim verwijderen en vervolgens vloerverwarming plaatsen door middel van:
- 3mm isofoam
- randisolatie
- vloerverwarming op gegalvaniseerde draadmatten.
- zandcementdekvloer van 60-80mm, afhankelijk van de hoogte afwerkvloer.
Omdat de huidige zandcementdekvloer maar 30mm bedraagt, komt er mijn inziens een enorm gewicht bij. Voldoet de draagkracht van de breedplaat constructie dat wel?
Het liefst zouden we een en ander afwerken met een gevlinderde betonvloer van 70-80mm, in plaats van de zandcementdekvloer + afwerkvloer. Maar beton weegt natuurlijk weer een stuk meer dan een zandcementdekvloer.
Zou de huidige vloerconstructie dit gewicht kunnen dragen?