Draagconstructie verandert en scheuren

We hebben onlangs 2 draagmuren laten verwijderen. Daarvoor in de plaats zijn ijzeren balken en kolommen terug gekomen. Het ziet er op het ook heel solide uit. Uiteraard met behulp van een constructeur alles laten berekenen.

Nu klemmen er na 2 weken alleen een aantal deuren (zowel boven als beneden) en is er een scheur in een draag muur boven. Zigzaggend.

Is dit normaal? Kan het zijn dat een huis zich 'opnieuw' moet zetten? Of moeten we ons zorgen maken?
 
Klemmende deuren en een nieuwe scheur in een draagmuur enkele weken na werkzaamheden klinkt niet normaal. Uw constructeur en aannemer kunnen bij de vervolgstappen beter van dienst zijn dan wij. Zij kennen de details van de situatie, wij niet.
 
Maandag een afspraak met de constructeur. Telefonisch zeiden zowel hij als het aannemersbedrijf dat het tot 10mm kan gaan spelen en dat dat binnen de norm is... Ik laat maandag hier weten hoe het afloopt
 
Dat is een spannende norm. Muizen kunnen een huis binnenkomen door scheuren tussen de 5 en 7 mm, dus koop alvast maar een paar muizenvallen dan. :roll:
 
Wat betreft de doorbuiging: De doorbuiging VAN DE BALK zou beperkt moeten zijn tot L/300. Dus 3000 mm van oplegpunt tot oplegpunt geeft dan inderdaad 10 mm.

Echter: Voor de wanden is dat veel te veel. 1 tot 2 mm zou nog kunnen, meer niet. Daarom worden balken voorgevormd, of naderhand de wanden onderkauwt met krimpvrije mortel.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via