Draagbalk verstevigen of niet

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo, wij zijn bezig met de verbouwing van ons huis en na het verwijderen van de badkamer vloer en het plafond zag wij dat er in meerdere draagbalken is gezaagd. Er lopen leiding door het midden van de draagbalk en aan de onderkant hebben ze een hap eruit gehaald voor de afvoer. Nu weet ik alleen niet of de draagbalken nog stevig genoeg zijn om een betonnen vloer te houden. De badkamer is 2 bij 3. Ohja huis is uit 1924

Iemand die mij hiermee kan helpen? Foto’s heb ik (nog) niet.
 
Zonder enige verdere informatie valt hier niets over te zeggen.

Wat is
  • de balkmaat
  • de netto balkmaat bij de inkepingen
  • de hart op hart afstand van de balken?

En lopen de balken verder over de muur naar de andere kamer, of stoppen de balken op de tussenmuur?
 
IMG_9968.jpeg
IMG_9969.jpeg
IMG_9970.jpeg
 
Zulke inkepingen aan de onderkant zijn nooit goed, maar gezien de korte lengte waarschijnlijk niet zorgwekkend. Indien mogelijk onder de balken rachels lijmen+schroeven (op kaal hout).



5.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Is je plafond wel vlak?
Een stukje duimer/2 er onder dan gaat het wel.

Die waterleiding, eigenlijk moet die iets verder uit elkaar. Legionella
En voorzichtig schroeven, voor je het weet heb je een paraplu nodig
 
Op de eerste foto lijkt er wel heel veel weg te zijn.
Leg er eens een waterpas naast of een laserlijn. Ga dan met 2 of 3 man in het midden van die balk staan en kijk of er wat gebeurt.

Hoe dik wordt het beton dat erin komt?
Met lewis platen, wat dikker beton (en eventueel ook nog wapening) kan de vloer zo sterk worden dat die balk bij wijze van spreken achteraf weg kan.

Kijk ook of er niks verrot is, die laatste ziet er twijfelachtig uit aan de bovenkant waar ie de muur ingaat.

Stukje isolatie tussen de leidingen waar ze elkaar raken.
 
@Jackd beton zal ongeveer 7cm zijn, bij de douche drain ietsjes minder. Er komen idd lewisplaten te liggen.

Wat voor isolatie moet ik tussen de leidingen doen? Waarom is dat?

Iedereen bedankt voor de reacties/oplossingen
 
Waar warm en koud elkaar raken.
5 cm ertussen of isolatie ertussen.
Je wilt niet dat de warme leiding de koude opwarmt i.v.m. legionella.

Als dat verwarming is maakt het niet uit.
 
I.p.v. een houten lat aan de onderkant kan ik mij voorstellen dat je een stalen lat gebruikt. Geen idee of dit soort constructie elementen in de handel verkrijgbaar zijn speciaal voor dit soort situaties. Dat kan een specialist misschien vertellen.

Zoiets als op deze foto

IMG_1190.jpeg
 
Laatst bewerkt:
Zo'n stuk staal is ook prima. Wel voldoende lang (>40cm) en met voldoende schroeven.

De getoonde strip heeft de gaten aan de zijkant zitten. Let erop dat de schroeven niet te dicht op de zijkant van de houten balk komen.
 
Wat @Dutchsea had gestuurd, metalen plaatje, heb ik inmiddels gevonden, gekocht en geplaatst. In het midden van de draagbalk over de inkepingen heen. Per plaatje 10/11 schroeven. Hopen dat dit voldoende is voor de badkamer vloer. Eventueel mensen nog met aanvullende tips (of tricks)?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
1
Weergaven
4K
Vloeren
IJkenhout
  • Gesloten
  • Robinsanity
  • Vloeren
  • 1
  • 624
Reacties
1
Weergaven
624
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
2K
Vloeren
Degooyer

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via