Hallo,

Ik heb een radiatorplaatje bij gemaakt vandaag voor de zolderverdieping.
Dit is allemaal zonder lekken gelukt maar er is een andere koppeling gaan lekken. Maar ik snap niet wat het is en waarom het er zit.
Datgene wat lekt is zo te zien een soldering op een T stuk met 2 schroef/knel aansluitingen.
Het lijkt op een doorverbinding tussen aanvoer en afvoer leiding. Ik heb er foto's van gemaakt. Ik hoop dat jullie me kunnen vertellen waar het voor is.
8324_PA240126_Large_1.jpg

8324_PA240128_Large_1.jpg
 
Dat T-ee stuk is een 22-1/2-22 mm - lek zit op die schroefdraad,waarin dat staart eind van die kraan is gedraaid -
Het geheel lijkt te dienen als - shunt - leiding,welke vaak wordt gemaakt als er overal thermostaat kranen zitten , en mochten deze allemaal dicht staan dan kan de pomp toch nog zijn water circuleren over dat stukje leiding .

Onder dat dopje zit een afsluiter,in de vorm van een schroef cq inbus om deze nog wat te kunnen verdraaien .
 
Mannen,

Sorry voor de late reactie. Mede dankzij jullie hulp is dit probleem ook weer verleden tijd. Bedankt voor de snelle reacties en tot klus'. :D
 