Hi all,
Mijn CV-ketel (Itho Aqua-Max HR42/52 25ltr uit 2011) heeft een te lage doorstroom waardoor de ketel ontregelt (al langer). De temperatuur van het tapwater gaat fluctueren en deze fluctuatie wordt steeds groter naarmate de tijd vordert waarna de ketel uiteindelijk op een thermische beveiliging uit slaat en na een tijdje weer opstart. Dit blijft zich herhalen. De ketel wordt jaarlijks onderhouden. Dit probleem doet zich voor bij drie thermostaat kranen waarvan ik enkele metingen heb:
1) Flow van thermostaat kraan via slang en douchekop: 5,8-6,1 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (ontregelt)
* ik heb test 1 ook herhaald met puur koud water en toen heb ik een flow gemeten van 8 ltr/min.
2) Flow van thermostaat kraan (zonder slang/douchekop): 7,7-7,9 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (blijft stabiel)
3) Flow van thermostaat kraan bad via slang en douchekop: 5,8-6,0 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (ontregelt)
4) Flow van thermostaat kraan bad via kraan (zonder slang): 7,7 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (blijft stabiel)
5) Flow van thermostaat kraan (2e kraan) 4,9 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (ontregelt)
Aangezien ik wilde uitsluiten of het aan één van de thermostaat kranen of aan de flow lag, heb ik tijdens het douchen (test 1) ook een thermostaat kraan (test 5) aangezet en de flow afgelezen op de ketel. Deze was 8,8-9,0 liter. (blijft stabiel)
het tapwater uit de mengautomaat is 65 graden en dit komt overeen met wat er uit de kraan komt.
Nu vraag ik mij af;
- Hoe kan het dat er bij test 1) 8 ltr/min koud water door de thermostaat kraan/ slang en douchekop komt, zonder slang/douchekop er zelfs 7,7-7,9 ltr/min doorheen komt maar waarom loopt de flow zo sterk terug bij afname van 38/39 graden?
Bedankt voor jullie tips!
Mijn CV-ketel (Itho Aqua-Max HR42/52 25ltr uit 2011) heeft een te lage doorstroom waardoor de ketel ontregelt (al langer). De temperatuur van het tapwater gaat fluctueren en deze fluctuatie wordt steeds groter naarmate de tijd vordert waarna de ketel uiteindelijk op een thermische beveiliging uit slaat en na een tijdje weer opstart. Dit blijft zich herhalen. De ketel wordt jaarlijks onderhouden. Dit probleem doet zich voor bij drie thermostaat kranen waarvan ik enkele metingen heb:
1) Flow van thermostaat kraan via slang en douchekop: 5,8-6,1 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (ontregelt)
* ik heb test 1 ook herhaald met puur koud water en toen heb ik een flow gemeten van 8 ltr/min.
2) Flow van thermostaat kraan (zonder slang/douchekop): 7,7-7,9 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (blijft stabiel)
3) Flow van thermostaat kraan bad via slang en douchekop: 5,8-6,0 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (ontregelt)
4) Flow van thermostaat kraan bad via kraan (zonder slang): 7,7 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (blijft stabiel)
5) Flow van thermostaat kraan (2e kraan) 4,9 ltr/min bij een temperatuur van 38/39 graden water. (ontregelt)
Aangezien ik wilde uitsluiten of het aan één van de thermostaat kranen of aan de flow lag, heb ik tijdens het douchen (test 1) ook een thermostaat kraan (test 5) aangezet en de flow afgelezen op de ketel. Deze was 8,8-9,0 liter. (blijft stabiel)
het tapwater uit de mengautomaat is 65 graden en dit komt overeen met wat er uit de kraan komt.
Nu vraag ik mij af;
- Hoe kan het dat er bij test 1) 8 ltr/min koud water door de thermostaat kraan/ slang en douchekop komt, zonder slang/douchekop er zelfs 7,7-7,9 ltr/min doorheen komt maar waarom loopt de flow zo sterk terug bij afname van 38/39 graden?
Bedankt voor jullie tips!