In 2004 heb ik een Nefit VRC24/CW4 aangeschaft specifiek omdat deze vlgs de specs 8 ltr warmwater ( van 60 graden) per minuut kan leveren ipv de 6.5 ltr van mijn oude combiketel
Eigenlijk heb ik het helaas nooit gecheckt maar de waterdruk uit de douchekop was destijds aanmerkelijk beter als we gingen douchen. Nu merk ik ruim 5 jaar later dat de douchestraal erg zwak is met de huidige ketel en heb dus wat metingen gedaan. De resultaten waren nogal slecht denk ik.
Koud water moet vlgs de instalatiehandleiding op 8 ltr per minuut staan en dat klopt ook zowel in de keukenkraan als uit de badkraan kom ik aan 8 ltr p min. Warm water is een ander verhaal
Mijn ketel WW instelling is op 9 en op 1 gemeten ( zou in beiden gevallen 60 graden moeten leveren 1- zonder reservoir en 9 met warmhouden ingebouwdreservoir )
- Zowel in de keuken als uit de badkamerkraan(temp op max ) kom ik bij volluit niet verder als 5 ltr per minuut. De temp heb ik nog niet gemeten maar ik verwacht dat het wel rond de 60 graden zit.
-als ik de bad thermostaatkraan op ca 38 graden zet kom ik maximaal aan de 6.5 ltr per minuut.
Dat is volgens mij niet OK en zeker niet wat de specs van de ketel weergeeft. ( moet tot 8 ltr per minuut op 60 graden kunnen halen )
Kan iemand een idee geven waar ik het moet zoeken of wat richtwaarden zijn voor doorstroming warmwater ??
Eigenlijk heb ik het helaas nooit gecheckt maar de waterdruk uit de douchekop was destijds aanmerkelijk beter als we gingen douchen. Nu merk ik ruim 5 jaar later dat de douchestraal erg zwak is met de huidige ketel en heb dus wat metingen gedaan. De resultaten waren nogal slecht denk ik.
Koud water moet vlgs de instalatiehandleiding op 8 ltr per minuut staan en dat klopt ook zowel in de keukenkraan als uit de badkraan kom ik aan 8 ltr p min. Warm water is een ander verhaal
Mijn ketel WW instelling is op 9 en op 1 gemeten ( zou in beiden gevallen 60 graden moeten leveren 1- zonder reservoir en 9 met warmhouden ingebouwdreservoir )
- Zowel in de keuken als uit de badkamerkraan(temp op max ) kom ik bij volluit niet verder als 5 ltr per minuut. De temp heb ik nog niet gemeten maar ik verwacht dat het wel rond de 60 graden zit.
-als ik de bad thermostaatkraan op ca 38 graden zet kom ik maximaal aan de 6.5 ltr per minuut.
Dat is volgens mij niet OK en zeker niet wat de specs van de ketel weergeeft. ( moet tot 8 ltr per minuut op 60 graden kunnen halen )
Kan iemand een idee geven waar ik het moet zoeken of wat richtwaarden zijn voor doorstroming warmwater ??