Doorgeroeste hoek in hoofdleiding CV

Hallo iedereen (die dit leest),

Sinds verleden vrijdag is er een groot lek ontstaan in een hoek van de hoofdleiding van de CV:
voor.jpg

Ziet er idd niet gezond uit, nu vandaag is de loodgieter geweest met bestelde stukken en heeft het 'rotte' stuk er uit gehaald.
So far so good!

Nu beweert hij dat de buis zo roest en kapot is dat deze onmogelijk kan gemaakt/gelast worden en enkel een volledige opbouw overal de enige mogelijkheid is. Ondanks dat ik geen loodgieter ben, durf ik echter soms eens logisch te denken en ik zie dat, ondanks er enige oppervlakkige corrosie, de buis nog superstevig is en zonder probleem zeker nog kan geconnecteerd worden.
Uiteindelijk zat het probleem in de hoek die de ene buis met de andere verbond.

Nu is mijn vraag of er mensen zijn die me kunnen informeren op welke manier dit wel kan gebeuren. Zijn er DIY-manieren of mogelijkheden door iemand extern die niet het hele huis willen verbouwen?

In bijlage nog wat beeldmateriaal na het weghalen van het stuk. De buis is ca. 70mm diameter.

Alle input is zeker welkom! Hoe vlugger hoe liever want met elektriciteit verwarmen lijkt me economisch niet de beste oplossing... IMG_20210326_142450.jpg IMG_20210326_142458.jpg IMG_20210326_142504.jpg IMG_20210326_142512.jpg
 
Dit is vlampijp en heeft vaker een afwijkende maat om andere zaken op aan te sluiten.
Dit type buis wordt altijd gebruikt in gelaste installaties, mogelijk dat uw installateur daarom kiest om te vervangen.

Vr Gr
 
Update, Viega heeft geen perskoppeling van 70 mm diameter, iemand een idee waar ik dit wel
op de kop kan tikken?

Ps het betreft geen gasleiding, maar een warmwaterleiding
 
Laatst bewerkt:
D enige manier om hier wat aan te maken is d.m.v. lassen en de pijp die op de foto staat is in prima staat om dat te doen. Het is echter geen garantie voor de rest van het leidingwerk.
 
Het is op de foto's moeilijk te zien, maar volgens mij is de wanddikte aan de onderkant van de buizen behoorlijk wat dunner dan aan de bovenkant en de rechter zijkant.

Hoeveel moet je gaan vervangen, als je de 70mm eruit wilt hebben? De rest ziet er al nieuw uit.
En/of gaat die 70mm niet snel over op een kleinere maat waar wel schroefdraad zit?

ps. goeie timing, het is de komende dagen lekker warm.
 
Ik zeg niet dat het niet kan, ik zat vooral mee te denken met de loodgieter.
Als de wanddikte echt een stuk minder is, dan zal die op meerdere plekken putjes e.d. hebben en mogelijk bijna door zijn. (maar dat is dus niet te zien op de foto's)

10 of 20 meter buis vervangen is het werk niet, als je er goed bij kan.
 
helaas alles voor niks. 70mm is vaak een oude buismaat welke niet meer in de handel zijn enige optie is lassen. Nieuw maten zijn 76.1 - 2.5" of 60.3 - 2".
nieuwe 2" er in en warm stoken en dichtkloppen geen klusje voor de gemiddelde dhz.
Bijkomend probleem als deze buis al gelekt heeft is de buis op zich al ruk om op te lassen.
Devies is toch vervangen nu repareren is in de toekomst toch weer lek op +/- 10-15 cm van de nieuwe lasnaad.
Daarbij ben je een vermogen kwijt om hier iemand aan te laten lassen, kan met 4 uurkes gereed zijn maar als je buis ruk is (wat gezien de diameter zeer waarschijnlijk is) ken je ook al goed 8 uurkes bezig zijn en dit keer 2 omdat je onder de vloer aan het lassen gaat zullen er weinig lasers zijn die dit alleen voor je uit zullen willen voeren (mag trouwens niet alleen)
Dus zou ik zeggen ff doorbijten en geheel vervangen.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via