Diverse storingen Vaillant VHR-C

Status
Niet open voor verdere reacties.

Calenta

Specialist Verwarming
Ik heb nu al meerdere keren een storing aan een Vaillant VHR-C 22-24 gehad.

Dan weer een ventilator, dan weer een brander automaat, nu deze vervangen, geeft hij weer een storing F1 en druk ik de + - knoppen in, dan geeft hij storing F2.

Dit is weer een kwestie van kabelboom checken, ja is ook goed.
Moet ik de NTC voelers allemaal vervangen. :roll: ( nou ja, drie dan )

Ik wordt gek van dat klere ding.

Iemand ervaring met deze ketel en de storingen in kwestie :?:

Calenta. :cool:
 
En in de tussentijd heeft het toestel jaren gewerkt, zonder problemen?
Hoe zit het met onderhoud,

Afhankelijk van de uitvoering van de vhr.

F1 onderbreking in kabel of sensor aanvoer.


Andere versie.

F1 Vlam storing, afstellen van het toestel op O2/CO2 en ontstekings pen vervangen.
F2 temperatuur begrenzer heeft aangesproken, te weinig wat er in.
Lucht in de leidingen.
Te weinig radiatoren open.
Of 1 van de sensors wijkt af.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via