Voor de aanvoer van 2 radiatoren, 440W en 1000W(??? afmeting 300*1950, type 11), kan ik dan volstaan met een aan- en afvoerleiding van 15mm?

Alvast weer bedankt.
 
Toon,

Dat ligt aan de afstand die je met 15mm wilt overbruggen.
Worden de radiatoren afgetakt van een 22 of 28 mm leiding?
 
Ik kom vanaf de begane grond (22mm). Van daar uit naar de eerste verdieping en dan een t-koppeling naar de beide radiatoren. Deze afstand is dan weer niet zo groot, ongeveer een halve meter naar links en rechts.
Voor de duidelijkheid, ik wil dus met 15mm naar de eerste verdieping.
 
Je kunt de radiatoren gerust met 15 mm aansluiten, maar hoeveel afstand is het van de begane grond naar de radiatoren?

suc6
 