Deurkozijn in metal stud wand.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik ben bezig een metal stud wand te maken. Ik heb al deurkozijnen die erin moeten gaan komen. Ik twijfel of ik wel de juiste spullen heb, en hoe ik precies één en ander aan moet pakken.

Ik ben de wand aan het bouwen van metal stud van 50 mm. Aan de ene kant (gang) wil ik enkel gips met hier en daar achterhout plaatsen. De andere kant vd muur is badkamer en hier wilde ik liefst fermacell en/of groene gipsplaten gaan gebruiken.

Ik klooi op dit moment een beetje aan met de dikte die de muur gaat krijgen ivm de deurkozijnen;
Als ik de gangkant bekleed met enkel gips (9 mm) en de badkamerkant met fermacell (10 mm) en groene gipsplaten (12,5 mm) dan kom ik straks uit op een muurkdikte van ca 81.5 mm
Nu heb ik deurkozijnen (zelf in elkaar te zetten setjes) van 56 x 90 mm. In de holte aan de achterkant van de kozijnstaanders past enkel een muur van 70 mm dik tussen. Is dit een probleem of is dit simpel op te lossen door de kozijnen tegen de muur ipv met de holte er omheen te plaatsen?
Een andere oplossing kan zijn dat ik aan de badkamerkant niet dubbel bekleed en dus de muur minder dik maak. Is dit een goede keuze? En zoja, is het dan beter om met fermacell platen te werken, of enkel en alleen groene gipsplaten?

Als het beter is om de badkamerkant wel dubbel (of iig dikker dan ong 10 mm) te bekleden, moet ik dan andere kozijnen halen, of kan ik deze van 90mm breed gewoon tegen het uiteinde van de muur ipv eromheen bevestigen en met afwerklatten etc werken?

De kozijnen zijn mij aangeraden vanwege de oude paneeldeuren die ik ga hergebruiken. Het zijn stompe deuren van 78 x 201,5 cm en ong 36 mm dik.

Dan had ik ook nog een vraag over de sparing die ik in de metalstud wand moet houden voor de kozijnen.
Ik had het volgende berekend (als de kozijnen dus tegen de muur ipv eromheen vallen):

deur = 780 mm
speling = 5 mm x 2 = 10 mm
dikte kozijn = 40 mm x 2 = 80

780 + 10 + 80 = 870 mm

Als de kozijnen wel om de muur heen vallen is de dikte 32 (de holte aan de achterkant vd kozijnen is ca 8 mm).

Dus dan wordt het 780 + 10 + 64 = 854

klopt deze berekening sowieso, of doe ik iets helemaal fout??

Dan nog een laatste onzekerheidje:

Ik was eigenlijk van plan om de deurstijlen aan een balk te bevestigen, aangezien de wand vrij hoog is (2.90 m) en ik bang ben dat een deur die enkel in een verstevigde metalstud wand zit niet heel stevig zal worden. Ik zal dan dus de sparing voor het deurkozijn tussen twee balken houden. De metalstudwand komt hier dan tegenaan. Oftewel, de muur houd aan beide zijden van het deurgat op tegen een balk, waar het deurkozijn dan weer tussen staat.

Is dit een goede methode, of is het beter de wand volledig van metalstud te maken en waar de deur komt te hangen een houten balk / regel/ lat in de c profielen te plaatsen?

Ik las over deze methode, maar mijn eigen idee leek me steviger zeg maar. Enige waar ik bang voor ben is dat ik dan met afgipsen oneffenheden ga krijgen waar de metalstud wand tegen de balk bevestigd zit.


Hopelijk kan iemand wijs uit mijn beschrijving en een advies geven.

Alvast heel erg bedankt!
 
Nou Ome Jaap de Discoaap, :wink:

Om een lang verhaal kort te houden.

Wanneer je een wand hebt die dunner is dan een kozijn dan kun je koplatten bestellen met een sponning.

Betreft de sparing in de wand t.b.v. het kozijn;
Het kozijn moet je meteen meenemen/inbouwen aan de metal-stut profielen voordat je überhaupt begint met de wandbeplating aan te brengen. Zo kun je het kozijn blind monteren. De wandbeplating zorgt voor de stijfheid van het kozijn.
 