Dauwpunt plat dak berekenen

Hoi allemaal. Ik heb op internet allerlei ingewikkelde berekeningen gevonden om tot een dauwpunt te komen. Nu ben ik ook benieuwd naar de dauwpunttemperatuur voor mijn woning waarin ik een deel plat dak heb. Dit platte dak bestaat uit (van buiten naar binnen) bitumen dakbedekking, 40 mm PIR, ca. 6 cm lucht, 12 cm glaswol en gipsplaat 12,5 mm. Hebben jullie enig idee waar het dauwpunt ligt?

Zie illustratie:
dakisolatie.png
 
Uit mond hoofd: in het dakbeschot.
Met Ubakus kan je dat simuleren, ook of het een probleem is.
Leuk om eerst zelf te proberen, als je er niet uitkomt, laat maar weten.
 
Dit is de uitwerking. Er vanuit gaande van een binnentemperatuur van 19 graden en buiten 5 graden. Dan zie ik zeer kleine druppels tussen bitumen en PIR. Lijkt me geen issue? Dan rot er niks weg.
1715780199739.png

platdak.png
 
Ja dat is hem.
Onder in beeld zie je als het goed is ook vochtigheidspercentages en droogtijd, met een waarde oordeel erbij (balk van groen naar rood)

PIR(+alu) is soms in beetje lastig, ik zou op die plek geen vocht verwachten.
Ik simuleer meestal ook met een dampdichte laag tussen PIR en dakbeschot. Je kan daar aluminium voor nemen in de tool.
 
Waarom dampdichte laag tussen PIR en dakbeschot? Dan kan alsnog vocht van binnen tot de houten planken en balken komen? Vanuit buiten is hij al dicht omdat bitumen dicht is.
 
Vocht komt vanaf binnen, water komt van buiten.

dampdicht in de simulatie omdat pir+alu dampdicht is, dan is het afhankelijk van hoe de naden afgewerkt zijn of de isolatie als dampdicht gezien mag worden.

Als beide opties in de simulatie geen probleem opleveren, dan zit je sowieso goed.

Sorry als ik een beetje vaag blijf, meestal doe ik zelf ook even een simulatie, maar dat gaat nu even niet.
 
Ah zo ik snap het!

Ik zie ook dat de periode dat het vocht weg zal zijn redelijk oké is (in het groene). En het moet wel erg extreem weer worden voor Nederlandse begrippen, wil ik in de problemen komen.
 
Dit platte dak bestaat uit (van buiten naar binnen) bitumen dakbedekking, 40 mm PIR, ca. 6 cm lucht, 12 cm glaswol en gipsplaat 12,5 mm.
Als ik deze materialen in Ubakus invoer wordt ziet het er niet goed uit. Voor de dakvloer neem ik haast altijd een OSB plaat.
Wat voor een PUR een type plaat die met vlies, dampopen, is gecacheerd of die twee zijdig is voorzien van een aluminium cachering, dampdicht. Wat ligt er bij jouw.
Voor de temperatuur en luchtvochtigheid binnen buiten neem ik altijd de standaard ingevulde getallen. Het zal maar een keer een strenge winter worden.
Het dauwpunt is niet belangrijk het gaat om de temperatuur en de luchtvochtigheid aan de onderzijde van de betreffende lagen.
 
Ik kom ook op nogal riskante waardes met de standaard temperaturen, deze verander ik ook nooit.

Er staat ergens beschreven waar die temperaturen vandaan komen, maar dat kan ik nu niet vinden. Het is niet zo dat die -5 inhoudt dat het in de winter gemiddeld die temperatuur is.

Zoals het in de begin post staat, gaat het niet goed.
Maar toch kan het dat het in de praktijk wel goed gaat. Bijvoorbeeld doordat de spouw in de praktijk licht geventileerd is met buitenlucht en doordat er op het gips een paar lagen latex zit wat als damprem werkt.
 
Dank je wel. Toch wel verontrustend dan. Het lijkt me een goede optie om er dan inderdaad een soort verf op te doen dat dampdicht is. En wat zou alternatief zijn? Gipsplaten eraf en PE-folie er eerst op en dan gipsplaten weer terugplaatsen?

als ik een spotje uit het plafond haal en mijn hand erin steek, voel ik het wel trekken in de spouw. Geeft dit nog hoop?
 
@Wgb het is lastig te zien wat voor PIR er zit en met welke cachering. Ik kon enkel in een gezaagd gat voor afvoer afzuigkap zien dat het om 40 mm ging met beide zijden aluminium. Ook weet ik niet hoe de platen aan elkaar gehecht zijn.
 