Mustang9 schreef:Hoi Paul,
24VAC naar Common 24V en Power 24V.
ON/OFF van de ketel naar W1 en Commnon 24V
Dit is een gesloten contact zonder voltages aan de uiteinde.
Sluit je ON/OFF aan op Power 24V en W1 dan heb je een 24VAC gesloten contact.
![]()