Goedemiddag,
Ik ben een totale leek als het gaat om de cv installatie, hopelijk kunnen jullie me helpen.
We hebben een itho daalderop basecube van zo'n 12 jaar oud.
In oktober heeft de ketel zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad en werd er niets geks gevonden.
In februari was er storing vanwege te lage druk, dus de ketel bijgevuld.
Exact een maand later weer storing vanwege te lage druk.
Een paar dagen hierna is de monteur langsgekomen en vanwege de ouderdom van het expansievat verwachtte hij dat daar het probleem zat, dus deze is toen gelijk vervangen. Helaas daarna weer een maand later storing vanwege te lage druk.
Nu heb ik het in de gaten gehouden en in de eerste week na het vullen is er 0.3 bar drukverlies. De 10 dagen daarna is er in totaal maar 0.1 bar druk verlies.
De monteur spreekt over een lekkage in een leiding, maar is het dan logisch dat er op een bepaald moment veel minder druk verlies optreed? De verwarming heeft overigens al 2 maanden niet aan gestaan (mocht dat nog van invloed zijn).
We hebben ook een 24 uurs test gedaan om te kijken of de warmtewisselaar van de ketel lekt, maar dit was niet het geval.
Moeten we echt van een lek uitgaan of is een fout in de ketel ook nog steeds mogelijk? Aangezien het vervangen van de ketel toch al op de planning stond overwegen we namelijk om dat eerst te doen en als het druk verlies ook bij een nieuwe ketel blijft zullen we het lek moeten gaan opsporen.
Lijkt jullie dit een logische keuze of denken jullie ook dat het een lek is en moeten we ons daar op focussen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Ik ben een totale leek als het gaat om de cv installatie, hopelijk kunnen jullie me helpen.
We hebben een itho daalderop basecube van zo'n 12 jaar oud.
In oktober heeft de ketel zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad en werd er niets geks gevonden.
In februari was er storing vanwege te lage druk, dus de ketel bijgevuld.
Exact een maand later weer storing vanwege te lage druk.
Een paar dagen hierna is de monteur langsgekomen en vanwege de ouderdom van het expansievat verwachtte hij dat daar het probleem zat, dus deze is toen gelijk vervangen. Helaas daarna weer een maand later storing vanwege te lage druk.
Nu heb ik het in de gaten gehouden en in de eerste week na het vullen is er 0.3 bar drukverlies. De 10 dagen daarna is er in totaal maar 0.1 bar druk verlies.
De monteur spreekt over een lekkage in een leiding, maar is het dan logisch dat er op een bepaald moment veel minder druk verlies optreed? De verwarming heeft overigens al 2 maanden niet aan gestaan (mocht dat nog van invloed zijn).
We hebben ook een 24 uurs test gedaan om te kijken of de warmtewisselaar van de ketel lekt, maar dit was niet het geval.
Moeten we echt van een lek uitgaan of is een fout in de ketel ook nog steeds mogelijk? Aangezien het vervangen van de ketel toch al op de planning stond overwegen we namelijk om dat eerst te doen en als het druk verlies ook bij een nieuwe ketel blijft zullen we het lek moeten gaan opsporen.
Lijkt jullie dit een logische keuze of denken jullie ook dat het een lek is en moeten we ons daar op focussen?
Alvast bedankt voor jullie reacties