Cv start niet op: na ontbranden weer uit.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hellup, Net vandaag met de eerste sneeuw begeeft mijn Agpo Ferolli combiketeluit 1997 het. Hij ontbrandt, slaat weer uit. toegegeven dat hij het laatste jaar niet is bezocht door een onderhoudsman . Vanmorgen deed hij het na 3x resetten, nu gaat hij alleen aan als ik warm water heb getapt. Ik ben een aardige klusser met een behoorlijke dosis inzicht, maar het openen van mijn cv ketel heb ik me niet eerder aan gewaagd .Ik zou het het liefst zoeken in het schoonmaken van de branders. Maar, is dat wel de meest voorkomende oorzaak? Hoe doe ik dat? Wanneer ik thermostaat open, klikt tie normaal, zie ik het gas aan gaan, het hapert wat en na 3 seconden klik uit, en hij probeert het weer. Na 3x geeft tie het op en blijft tie alleen op de pomp het koude water door het huis pompen. Als ik op de rode oplichtende resetknop druk, probeer ik de keukenkraan , die geeft mooi heet water en blijft dat doen uit dezelfde brandende ketel. En dan draai ik weer de thermostaat open en lukt het , de cv blijft branden. tot het moment het warm genoeg is. Na een half uur wil die weer. Maar niet dus. Storinglamp na 3x opstarten en het hele verhaal begint opnieuw. Kan iemand me helpen? Met 1 kind en winter zonder geld is het moeilijk bellen met W&D terwijl ik zelf superhandige MTS er ben. Maar waar begin ik met checken na deze klachten? Hoe schuif ik de branders weg of zo? Zijn er onderhoudshandleidingen te downloaden? dank voor de snelle reactie. Jan-WIllem
 
Type agpo ketel?
Het lijkt er op dat U geen ionisatie signaal meet op CV.
Verschil tussen CV en WW:
Op ww brandt het toestel direct op vollast.
op cv eerst op laag last en dan meet hij niet genoeg ionisatie.
 
Juist, daar gaan we al. W&D bellen maar? ik heb deze begrippen wel gehoord, maar de klepel...Inderdaad een mooie vlam met warmwater. blauw. , Bij CV iets milder, en de ellende... Altijd met mijn neus op de monteurs gestaan, maar die zeiden dan altijd:" meestal even schrobben van debranders of de boogie/ gaswarmtemetaaltje vervangen... zit ik warm? Op de ketel staat 1124 EF-HR. In het begin wappert de vlam iets, maar ik heb geen bijgeluiden van de ventilator.
 
Ja je zit warm, (tenminste als hij brand haha) sorry kon het niet laten
Als je hem open durft te maken:
reinig dat stiftje dat in de vlam hangt (waakvlam hangt ) als hij brand.
 
Ik zie er drie, de middelste in het midden en 2 spiegelend aan elkaar voor. Met een staalborsteltje of? nee, ik hou het graag warm, maar op me blote voeten steeds naar boven lopen is wel lastig...
 
Oeps, hoe ging dat ook al weer uploaden via img. Dat gaat steeds mis hier. maar ik geloof dat ik er nog 1 heb liggen die is vervangen. de volgende monteur in 2004 zei toen nog, mmmm lijkt me goed en legde em terug op de CV , een soort bougie met een staafje , die zit int midden ja. wordt erg rood, en meet de vlam. Als tie het doet. Die reinigen met wat schrobben of voorzichtiger? Ja ik zie het , voorin de ontsteking.
 
Yep dat is hem, als je een koper borsteltje hebt is dat het beste, anders voorzichtig opschuren met een stukje schuurpapier
 
Ik ga het straks onmiddellijk proberen. maar dan moet tie koud zijn, anders brand ik me vingers. .. Ik zou zo blij zijn als dat helpt! , hij moet nog een jaartje mee na al 7 reparaties! dus je zou zeggen, printen al 2x vervangen , een nieuwe brander, etc etc, die kan nog wel even mee, met wat schoonmaken. Maar nu die wapperende vlam, waardoor die kennlijk geen hitte meet... hoe kan dat dan? Ik hoop dat het lukt. Bedankt zeg! Als het niet heeft geholpen, bel ik weer aan goed?
 
Het lijkt er op dat het toestel gewoon onderhoud nodig heeft, een wapperende vlam duidt op vervuiling van de waakvlambrander.
 
Als ik zie wat U hier schrijft lijkt het er heel erg op dat U toestel ECHT onderhoud nodig heeft, niet alleen het reinigen van de waakvlam brander.
Ik zou U willen aanraden om NU de ionisatie pen te reinigen zodat U door het weekend komt en volgende week een installateur bellen, anders hebben al die reparaties geen nut gehad.
 
Ja , misschien is dat wel het beste. Het lijkt erop dat ik net niet het inzicht heb, waarvoor een monteur jaren heeft geleerd... En nu rijst ineens de vraag, gut zal ik niet gewoon maar een nieuwe kopen, hij gaat wel naar de 15 jaar. ( volgende vraag) . Onderhoud, een busje voorrijden....$. Maar ja , dat is nog geen 10% van den nieuwe natuurlijk... Als het bij onderhoud blijft. Ik zal de stift reinigen, dat is appltje eitje, en ik zal a.s. week even rondbellen. Dank je wel. Hier kan ik wat mee. Tips voor een nieuwe? ( geen Agpo meer, te veel gebeurd) . Een goeie CW 4 Remeha /Daalderop of Nefit ?
Dank voor je uitleg, heb slecht zicht vanavond, bij daglicht morgen is de ketel ad beurt. vrgroet
 
Mmm, die ziet er minder mooi uit dan die op de ketel ligt, is hij makkelijk zelf te vervangen, want dan bestel ik deze:
key: 1124 EF HR
Agpo ionisatie-electrode eh 3280303
Artikelnr. 8110350
3280303
Prijs (incl.BTW): € 17.67
 
Is makkelijk zelf te doen, is maar 1 schroefje los halen van de pen en 4 schroeven van de mantel en voorwand
 