CV rookgas afvoer

Beste klussers,

Mag een rookgasafvoer van een cv ketel ook lager liggen dan de bovenkant van de ketel ?

Of te wel.....mag er een soort zwanenhals in komen ?

Het gaat om een Daalderop combipact 24/33

Ik heb boven de ketel niet genoeg ruimte en mogelijkheden om de pijp naar boven af te voeren.
Wel kan ik boven de ketel een stuk opzij en daarna naar beneden om vervolgens de zijgevel door te gaan.

Alvast bedankt.
Grt Rene
 
Lager gaat helaas niet lukken.
De cv komt in een boerderij met lage zijgevels.

Door het dak is ook lastig vanwege een rieten kap.

Komt bij dat dit een "tijdelijke" cv installatie wordt die weggaat of verplaatst wordt als de verbouwingen klaar zijn.
Vandaar ook liever geen gaten in het riet.
 
Doorvoer hoger door het dak maken, eventueel direct op de definitieve plaats. Geveluitmonding onder het riet is ook niet ideaal met condens (en ik vind het er ook niet uit zien, dat gestoom langs de gevel)

Eventueel kun je ook een doorvoer plaatsen, die je later als ventilatie doorvoer gaat gebruiken. Is allebei 125mm. (wel een andere pijp natuurlijk)
 