Ik zie dat mijn ketel niet door stookt, hij stookt steeds voor een aantal minuten. (meestal rond de 8 a 10 min)
Het betreft een nieuwbouw huis.
CV ketel: Intergas HRE 36/30
Thermostaat honeywell round modulation
Vloerverwarming, twee verdelers zonder pomp.
1 verdeler op de eerste verdieping met 4 groepen
2e begane grond met 7 groepen.
badkamer radiator
Instellingen cv ketel max 65% vermogen, aanvoer temp 40 graden, pomp snelheid 70 - 99 %, antipendeltijd 5 min
Ik merk dat de ketel steeds een aantal minuten stookt en dan weer 10/15 min wacht voordat hij weer aanslaat. Hierdoor duurt het extreem lang voordat het huis warm is. Met dit koude weer zakt de temperatuur zelfs enkele tiende graden. Dit effect merk je extra goed als de temperatuur bijna bereikt is bijvoorbeeld 20.2 naar 20.5 graden. De 20.5 haal je dan savonds niet.
Wat kan ik nog proberen om de ketel langer te laten stoken?
Vermogen van de ketel terug schroeven? zodat hij de aanvoertemperatuur niet haalt?
Ook met de aanvoertemperatuur heb ik lopen spelen 35/45 graden maar dit lijkt weinig verschil te maken in het stook gedrag.
Omdat mijn verdelers geen pompen hebben moet de cv pomp alles doen. Ik heb al veel zitten spelen met de pompsnelheid. Ik heb deze ook al eens op 90-99% gezet ik krijg dan wel iets meer flow over de groepen. Meestal zit die flow zo rond de 1 l/m. Ik vind weinig informatie over verdelers zonder pompen.
Ik vind het gasverbruik ook best wel hoog, vaak haal ik de 10m3 per dag.
Het betreft een nieuwbouw huis.
CV ketel: Intergas HRE 36/30
Thermostaat honeywell round modulation
Vloerverwarming, twee verdelers zonder pomp.
1 verdeler op de eerste verdieping met 4 groepen
2e begane grond met 7 groepen.
badkamer radiator
Instellingen cv ketel max 65% vermogen, aanvoer temp 40 graden, pomp snelheid 70 - 99 %, antipendeltijd 5 min
Ik merk dat de ketel steeds een aantal minuten stookt en dan weer 10/15 min wacht voordat hij weer aanslaat. Hierdoor duurt het extreem lang voordat het huis warm is. Met dit koude weer zakt de temperatuur zelfs enkele tiende graden. Dit effect merk je extra goed als de temperatuur bijna bereikt is bijvoorbeeld 20.2 naar 20.5 graden. De 20.5 haal je dan savonds niet.
Wat kan ik nog proberen om de ketel langer te laten stoken?
Vermogen van de ketel terug schroeven? zodat hij de aanvoertemperatuur niet haalt?
Ook met de aanvoertemperatuur heb ik lopen spelen 35/45 graden maar dit lijkt weinig verschil te maken in het stook gedrag.
Omdat mijn verdelers geen pompen hebben moet de cv pomp alles doen. Ik heb al veel zitten spelen met de pompsnelheid. Ik heb deze ook al eens op 90-99% gezet ik krijg dan wel iets meer flow over de groepen. Meestal zit die flow zo rond de 1 l/m. Ik vind weinig informatie over verdelers zonder pompen.
Ik vind het gasverbruik ook best wel hoog, vaak haal ik de 10m3 per dag.