CV-ketel slaat niet aan bij wijzigen temp.

Ik heb een Honeywell T6 ism met een Remeha Avanta.
Bij het wijzigen van de temp via de T6 of de app slaat de ketel niet aan.

Het kastje wat in verbinding met de ketel staat geeft wel aan dat de ketel aan het verwarmen zou moeten zijn.
Als de warm water kraan aan gaat komt er warm water uit en slaat de ketel ook aan.

De temp wordt dan verhoogd en lijkt alles het te doen. Op een gegeven moment (geen idee wanneer dit is) slaat hij weer uit en gaat niet meer aan tot de warm water kraan wordt gebruikt.
De stroom van de ketel gehad maar geen effect.
Iemand enig idee in welke hoek ik de fout moet zoeken?
 
Oke gevonden.
als ik de ketel aanzet via de T9 blijft de status onveranderd.Ketel geeft status 8 aan. Wat volgens de handleiding het volgende betekend:
Stand-by: de ketel start automatisch opnieuw wanneer de aanvoeltemp lager is dan gewenste temp.
 
Dus code 8 geeft aan de ketel warmer is dan de thermostaat vraagt.
Lijkt mij dat je drieweg blojft hangen in ww bedrijf. Dus zodra de ketel start voor cv krijgt hij te heet water uit de wissellaar en blokft dan dus qachten totdat die warmte is 'verbruikt' ketel slaat dan even aan kaar circuleerd alleen door de ketel dus dat is zo weer warm.
 
Lijkt opgelost.
Als onderstaand het is zat je in de buurt met de driewegklep (dwk).
Na het openmaken van de ketel zag ik een rood lampje branden welke aan een stekker verbonden was. Als ik de stekker aanraakte ging het lampje uit en deed de verwarming het opeens.
Blijkbaar een los contactje. Heb hem aangeduwd om vervolgens alles werkend te hebben.

Weet nog niet of dit aanhoud maar lijkt te werken
 
Hij kan 2 kanten op stuk zijn.
1 hij ziet onterrecht tapvraag waardoor cv geblokkeerd word.
2 hij ziet juist niets meer en dan heb je geen ww.

Dus even afwachten, als het weer niet werkt en de rode lamp brand zonder dat er een warme kraan open staat dan de sensor vervangen.
 
2 mogelijkheden, of er zit vocht in de sensor door lekkage van boven of de stromingsschakelaar ( zit in het messing deel er onder) blijft hangen.
 