Cv-ketel in de kelder, mag dat?

constructief is een gastoestel in een kelder in zijn algemeenheid een flink probleem. Maar als het toestel er nu ook al zit dan is er geen dwingende reden om op dat punt controle te laten uitvoeren
 
Het is al heel veel jaren( zo uit het hooft 35 jaar) dat een cv ketel in een omsloten kelder niet mag worden geplaatst. (omsloten wil zeggen dat alle wanden beneden het maaiveld zijn gelegen)

Als bij een gasexplosie geen wand naar buiten kan omvallen dan is het risico dat het gebouw kan instorten dan mag er geen ketel worden geplaatst.

Als die situatie zo is, dan kan de desbetreffende technicus geen goedkeuring afgeven of niet aan het onderhoud beginnen is dan ook een keuze.

In heel uitzonderlijke gevallen kan men bijzondere ventilatie systemen toepassen en dergelijk maar zijn op woningen niet van toepassing.
 
  • Like
Waarderingen: Rola
Is een deur of redelijk groot raam naar buiten voldoende?

Ik ken best wat huizen met een cv in de kelder.
Ook een straat met 20 dezelfde huizen.

De praktijk in mijn omgeving komt dan niet overeen.
 
Als je de plofvoorzieningen berekend volgens de NEN-EN 1991-7 niet.
Veel installatie adviseurs waren van mening dat plofvoorzieningen pas nodig waren als de ketel een groter vermogen had als ...kw, het getal ben ik kwijt.
Dit was ook strijdig met de vorige norm, de NEN 6702.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
ook grote ketels worden in kelders geplaatst maar deze worden dan wel scios gekeurd, hierin word onder andere ook gekeken naar voldoende ventilatie opening.

tevens zijn er dan ook extra eisen zoals gasdetectie en kleppen in leidingen enz enz.
 
Hieronder de letterlijke tekst uit de Normbladen.

NEN 3028:2016 SECTIE EEN
Pag. 16
6.1.2 Met gasvormige brandstof gestookte toestellen.

Ten aanzien van de plaats van een opstellingsruimte moeten de volgende aspecten in acht worden
genomen:
— een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte, een badruimte of een
ruimte voor het stallen van motorvoertuigen;
OPMERKING 1 In een ruimte voor het opstellen van motorvoertuigen mag een type-C-toestel zijn opgesteld mits de oppervlaktetemperatuur niet hoger wordt dan 380 C.
— een opstelling onder het maaiveld, zoals een kelder, zonder aanvullende voorzieningen is geen geschikte opstellingsruimte;

OPMERKING 2 De bouwregelgeving eist dat in een ruimte, waarin zich een gasexplosie kan voordoen, deze explosie niet mag leiden tot voortgaande instorting van dit gebouw. In NEN-EN 1990 in samenhang met NEN-EN 1991-1-7 wordt omschreven om welke ruimten dit gaat; elke ruimte met een opstelplaats voor een met gas gestookt toestel wordt hiertoe gerekend. Voor de bijbehorende bouwkundige berekening verwijst de bouwregelgeving eveneens naar voornoemde normen.

— de vloer van een opstellingsruimte van een verbrandingstoestel gestookt met gas, zwaarder dan lucht, mag niet onder het maaiveld zijn gelegen.
 