Cv ketel geluiden

Hallo,
Sinds kort maakt mijn CV ketel de hele dag door op willekeurige momenten vreemde geluiden (tenminste, heb ze niet eerder opgemerkt). Je hoort iets klikken (een relais?), daarna maakt de ketel ongeveer 10-30s wat brommende/trompet geluiden en daarna is hij weer stil.
Er is geen warmte vraag van de ketel en hij slaat dan ook niet aan (hij blijft dan ook in stand “0”).

Heeft iemand enig idee wat deze geluiden zou kunnen veroorzaken? Mijn eerste gok zou zijn dat hij de pomp even 10-30s laat draaien en dat er daar iets mis mee is, maar het lijkt me sowieso niet dat dit elk uur of elk half uur nodig is?
 
De ketel is netjes jaarlijks onderhouden, hierbij recent nog de nodige pakkingen vervangen. Thermostaat heb ik recent vervangen door een modulerende Tado thermostaat. Maar de geluiden komen dus voor wanneer zonder een warmte vraag vanuit de thermostaat.
 
Zijn er ook tado radiatorknoppen geïnstalleerd op de radiatoren?
Geeft de ketel ook een storing code aan?

Brommende geluiden zou kunnen betekenen dat de pomp het water niet kan rond pompen.
Trompet geluid doet mij denken aan een niet juiste gas/luchtverhouding bij de verbranding.

Maar zonder voor de ketel te staan, blijft het gissen.
 
Er zitten ook Tado radiator knoppen op en ook een bypass zodat de pomp nog vooruit kan als er te weinig radiatoren open staan.

Verbranding is dus niet aan de orde, want de brander gaat nooit aan. Verder hoor ik ook niks stromen, dus volgens mij is hij niet aan het rondpompen.
 
Dan gok ik de driewegklep en dan hebben we de meeste opties ook wel gehad.
Ik gok dat trouwens vooral door de klik.
Zonder de kast open te maken kom je niet veel verder.
Werkt alles wel normaal?
 
Het type driewegklep in deze ketel is berucht heb ik gehoord, dus dat zou het wel eens kunnen zijn. Het binnenwerk is bij mij al 2 keer vast komen te zitten. Ik zal eens kijken of ik die driewegklep zie bewegen als ik het geluid hoor.

De vraag is alleen dan nog, waarom komt de driewegklep meerdere keren per uur in beweging zonder dat er een warmtevraag is?

Een driewegklep mag je toch zeker zelf nog wel aan sleutelen? Volgens mij is dat geen deel van gasverbrandingsinstallatie, bovendien kun je ook een driewegklep buiten de ketelhebben
 
Een driewegklep buiten de ketel is een driewegklep buiten de ketel.
Een autoband die ergens los ligt is ook geen autoband die op een auto zit.
 
Deze ketel hebben wij ook gehad, en ook zat hier een modulerend thermostaat op.
onze ketel maakte ook rare geluiden, het geluid kwam van de driewegklep, de klep werd ingeduwd maar de ketel ging niet aan voor verwarming. Ook hebben we een keer gehad dat de aanvoer temperatuur instelling op 30 graden stond. Volgens Vaillant was dat een bug in de ketel. Hoe lang zit je Tado thermostaat er op?
 
Het lijkt inderdaad de motor van de driewegklep te zijn die het geluid maakt.
De Tado thermostaat zit er nu een aantal maanden en op.

@Ceeshobby ik denk dat inderdaad de thermostaat ervoor zorgt dat de driewegklep zo vaak heen en weer gaat (vermoedelijk met als gevolg dat de motor nu kapot aan het gaan is). Als ik online zoek zie ik op het forum van Tado mensen met vergelijkbare problemen.

Voor nu maar even de driewegklep motor uitgezet aangezien de verwarming voorlopig niet aan hoeft. Dan ga ik ondertussen op zoek of de Tado anders ingesteld kan worden.

Bedankt iedereen voor alle suggesties!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via