Wij zitten al een hele tijd met het volgende probleem.
Woning verbouwd, beneden compleet voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming, wel 3 radiatoren laten zitten, + houtkachel( 7 kw).Boven 1 radiator altijd open in badkamer overige kamers niet in gebruik bij normaal weer.
Ketel Vaillet VR, Alles vooraf afgestemd met installateur.
Na eerste jaar V V alleen aan (combi ketel thermostaat geregeld) ca 4500 M3 gasverbruik, a avonds houtkachel aan sfeer en lekker warm, gevolg te warm in de kamer en V V gaat uit. 2e jaar V V aan en radiatoren open, Ook combi ketel thermostaat geregeld, gevolg bij warmtevraag kamer snel warm door radiatoren vloer wordt nagenoeg niet warm. Ook mede als gevolg van houtkachel als we die aan doen. wel terug naar 3000 M3 gas.
Vorig jaar houtkachel vervangen door eentje aangesloten op de cv, 6 kw waterzijdig 4 kw ruimte zijdig, Indien mogelijk stoken we nu nagenoeg allen op de houtkachel gaat prima vorig jaar 300 M3 gas, op advies van installateur minimaal 2 radiatoren open (badkamer en 1 in de verste hoek van de kamer,om oververhitting van kachel te voorkomen.
Kamer lekker op temperatuur (temperatuur geregeld door hoeveelheid hout)alleen al door de kachel.
Maar nu.... kachelpompt water met 55 graden af, is de laagste instelbare temperatuur ivm condenseren vd kachel, tot dit weer te koud wordt stopt de pomp weer, warmt dan weer op tot 55 enz. Maar daardoor wordt de vloer niet warm (in elk geval teweinig warm), komt m.i. omdat er niet constante aanvoer is van warm water bij de pomp vd vloerverwarming.
Proflex verdeler 6 groeps met grundfors pomp. deze wens vooraf ook neergelegd bij leverancier.Hier nadien gereclameerd, probleem bij (duitse leverancier voorgelegd) thuis onze situatie bekeken, moet probleemloos kunnen volgens hem, moet allen een buffervat tussen komen. Nu komt het! advies is buffervat ca 200 liter en aansluiten op 1e afvoer vd kachel, maw ik moet altijd eerst 200 liter water warm verwarmen voordat er maar iets gebeurd. dan gaat er pas water naar de badkamer maar vraag 2 hoekomt het daar, Als de kachel geen warm water wegpomp gebeurd er in de cv leiding ook niets. probleem 2 , ik wil het buffervat eigenlijk in de kruipruimte daar zit ook alle toebehoren van de kachel gemonteerd.
Mijn idee is, als leek, maar daar is hij het niet mee eens (zou niet werken)?? Buffervat plaatsen van ca 40 liter zeg max 2 van 40 dus 80 liter totaal. Aansluiten zodanig dat de houtkachel net als nu als hij warm water afvoert dit eerst naar de badkamer pompt dan het overige water in het buffervat terecht komt, daardoor kan dan uiteraard de radiator in de kamer dicht gedraaid worden. In dit geval kan dan de V V pomp het water direct uit het buffervat zuigen en zo kontinu warm water in de V V pompen. Wel moet er denk ik een of andere thermische schakelaar tussen komen dat als er geen warmte meer aangevoerd word de V V pomp dan ook uitschakeld, want dit komt er mi nog bij als de vloer een beetje op temp is, wordt deze snachts net zo hard weer afgekoeld doordat de pomp 24/24 doorloopt.als de vloer op temp is normaal ca 21 graden is ie smorgens weer ca 17 18 graden,( als ik s avonds de pomp uitschakel loopt de vloertemperatuur max 1 a 1,5 graad terug in ca 18 uur).Het liefst heb ik de vloer nog ca 1 a 2 graden warmer, lost dit op door het buffervat of moet de afvoertemp. van 55 graden hoger gezet worden ?
Wie heeft ervaring met een soortgelijk probleem, en wat te doen ??
P.s alles is zo aangesloten dat als we de houtkachel niet aan hebben de cv gewoon zijn werk kan doen met ventielen/kleppen die de leiding afsluiten naar de houtkachel. maar in de praktijk hebben we de cv niet danwel nooit meer aan, houtgestookt varierend van de ene dag van 6 uur tot s avonds laat, de andere van 12 tot laat of in het slechtste geval van 17 tot laat, maar veelal van smorgensvroeg om de paar uur overdag bijgevuld al naar gelang wie wanneer hoelaat weggaat of thuiskomt tot s avonds laat. Hele woning zeer goed geisoleerd Hr ++ glas bouwjaar 1990.
Woning verbouwd, beneden compleet voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming, wel 3 radiatoren laten zitten, + houtkachel( 7 kw).Boven 1 radiator altijd open in badkamer overige kamers niet in gebruik bij normaal weer.
Ketel Vaillet VR, Alles vooraf afgestemd met installateur.
Na eerste jaar V V alleen aan (combi ketel thermostaat geregeld) ca 4500 M3 gasverbruik, a avonds houtkachel aan sfeer en lekker warm, gevolg te warm in de kamer en V V gaat uit. 2e jaar V V aan en radiatoren open, Ook combi ketel thermostaat geregeld, gevolg bij warmtevraag kamer snel warm door radiatoren vloer wordt nagenoeg niet warm. Ook mede als gevolg van houtkachel als we die aan doen. wel terug naar 3000 M3 gas.
Vorig jaar houtkachel vervangen door eentje aangesloten op de cv, 6 kw waterzijdig 4 kw ruimte zijdig, Indien mogelijk stoken we nu nagenoeg allen op de houtkachel gaat prima vorig jaar 300 M3 gas, op advies van installateur minimaal 2 radiatoren open (badkamer en 1 in de verste hoek van de kamer,om oververhitting van kachel te voorkomen.
Kamer lekker op temperatuur (temperatuur geregeld door hoeveelheid hout)alleen al door de kachel.
Maar nu.... kachelpompt water met 55 graden af, is de laagste instelbare temperatuur ivm condenseren vd kachel, tot dit weer te koud wordt stopt de pomp weer, warmt dan weer op tot 55 enz. Maar daardoor wordt de vloer niet warm (in elk geval teweinig warm), komt m.i. omdat er niet constante aanvoer is van warm water bij de pomp vd vloerverwarming.
Proflex verdeler 6 groeps met grundfors pomp. deze wens vooraf ook neergelegd bij leverancier.Hier nadien gereclameerd, probleem bij (duitse leverancier voorgelegd) thuis onze situatie bekeken, moet probleemloos kunnen volgens hem, moet allen een buffervat tussen komen. Nu komt het! advies is buffervat ca 200 liter en aansluiten op 1e afvoer vd kachel, maw ik moet altijd eerst 200 liter water warm verwarmen voordat er maar iets gebeurd. dan gaat er pas water naar de badkamer maar vraag 2 hoekomt het daar, Als de kachel geen warm water wegpomp gebeurd er in de cv leiding ook niets. probleem 2 , ik wil het buffervat eigenlijk in de kruipruimte daar zit ook alle toebehoren van de kachel gemonteerd.
Mijn idee is, als leek, maar daar is hij het niet mee eens (zou niet werken)?? Buffervat plaatsen van ca 40 liter zeg max 2 van 40 dus 80 liter totaal. Aansluiten zodanig dat de houtkachel net als nu als hij warm water afvoert dit eerst naar de badkamer pompt dan het overige water in het buffervat terecht komt, daardoor kan dan uiteraard de radiator in de kamer dicht gedraaid worden. In dit geval kan dan de V V pomp het water direct uit het buffervat zuigen en zo kontinu warm water in de V V pompen. Wel moet er denk ik een of andere thermische schakelaar tussen komen dat als er geen warmte meer aangevoerd word de V V pomp dan ook uitschakeld, want dit komt er mi nog bij als de vloer een beetje op temp is, wordt deze snachts net zo hard weer afgekoeld doordat de pomp 24/24 doorloopt.als de vloer op temp is normaal ca 21 graden is ie smorgens weer ca 17 18 graden,( als ik s avonds de pomp uitschakel loopt de vloertemperatuur max 1 a 1,5 graad terug in ca 18 uur).Het liefst heb ik de vloer nog ca 1 a 2 graden warmer, lost dit op door het buffervat of moet de afvoertemp. van 55 graden hoger gezet worden ?
Wie heeft ervaring met een soortgelijk probleem, en wat te doen ??
P.s alles is zo aangesloten dat als we de houtkachel niet aan hebben de cv gewoon zijn werk kan doen met ventielen/kleppen die de leiding afsluiten naar de houtkachel. maar in de praktijk hebben we de cv niet danwel nooit meer aan, houtgestookt varierend van de ene dag van 6 uur tot s avonds laat, de andere van 12 tot laat of in het slechtste geval van 17 tot laat, maar veelal van smorgensvroeg om de paar uur overdag bijgevuld al naar gelang wie wanneer hoelaat weggaat of thuiskomt tot s avonds laat. Hele woning zeer goed geisoleerd Hr ++ glas bouwjaar 1990.