Cv expansievat met aanvoer onderaan

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn cv expansievat met aanvoer onderaan is stuk. Kan ik dit expansievat door eender welk expansievat vervangen, of moet ik ervoor opletten dat het nieuwe vat geschikt is om "op zijn kop" geplaatst te worden?

Dank voor een snel antwoord.
 
Inhoud en voordruk is bepalend .

voor de rest ,andere aansluiting kan betekenen dat u leidingwerk misschien moet aanpassen,is zonder foto moeilijk wat over te zeggen.
 
Je wilt een normaal expansievat eigenlijk zo onhangen dat de aansluiting boven zit, zodat de lucht die er in terecht komt(aan de natte kant van de balg) er uit kan.
Misschien kun je een expansievatbeugel plaatsen, zodat hij wel rechtop komt te hangen?
 
Dit is de huidige situatie. Expansievat is langs onderen vastgeschroefd.

100069_IMG_2265_2_1.jpg

100069_IMG_2266_1_1.jpg
 
Indien er voldoende ruimte onder aanwezig is , zou ik die aansluiting door draaien (met de klok mee).

voor de werking zal het niet veel uit maken.
 
Het probleem is een beetje de ruimte onderaan. Dat houdt me tegen om "door te draaien".
Maar als ik het goed begrijp kan ik dus niet eender wek expansievat plaatsen. Bedankt voor het antwoord.

Ik heb nog een tweede vraag: het vat staat op de aanvoerleiding (warme kant). Kan ik daardoor moeilijkheden verwachten of ben ik veilig als de temperatuur blijft onder de maximaal toegelaten temperatuur voor het membraan?
 
In principe kun je elke vat met zelfde inhoud en voordruk monteren , expansievaten horen op retourleiding aan zuigzijde van de pomp aangesloten te worden , voor de juiste werking en langere levensduur.
 
Als ik het goed begrijp is er toch een verschil tussen toevoer onderaan of bovenaan?
M.a.w., als ik de aansluting niet doordraai moet ik een vat nemen waar het water langs onder instroomt, als ik de aansluiting zou doordraaien moet ik een vat nemen waar het water langs boven instroomt. Een vat "ondersteboven" gebruiken kan niet?
 
Een vat hoort aangesloten te zijn op de retour leiding, voor de pomp.
Dat staat meestal ook in de installatie instructie van de ketel.

In deze maten bestaat er geen vat wat van onderen aangesloten dient te worden.

Het hoort niet op zijn kop gemonteerd te zitten.
Het verschil is niet dat als het onderste boven hangt het een aanvoer vat is.

Een vat hoort te hangen.
 
Sommige fabrikanten schrijven een vat in de aanvoer voor. Zelden maar kan wel.

Wat betreft die onderaansluiting dit vat zit op zijn kop, omdraaien of aanpassen eventueel beugel plaatsen. Ze zijn er wel met onderaansluiting maar dan hangende aan de muur. Van verschillende merken.
 
Idd dit vat hangt op zijn kop en zal dus eerder aan zijn einde komen dan een goed geplaatst vat vanwege het uitdrogen van het membraam rubber.

Welk merk je neemt is niet van belang maar kijk even op het type plaatje hoeveel liter deze is, 18 of 25L met 0.5bar voordruk en de aansluiting omdraaien naar beneden.
 