CV blijft pendelen na finetuning - vloerverwarming

Na vele topics te hebben bezocht en wat CV en verdeler tuning te hebben gedaan, blijft mijn CV afslaan om de zoveel minuten. Ondanks een continue warmtevraag. Wie kan mij helpen?

Setup:
  • Intergas HRE Kompakt ketel (standaard vermogen verlaagd)
  • Wateraanvoer vanaf CV op 40C gezet
  • Op elke verdieping een vloerverwarming (geen radiatoren) en elke verdieping eigen thermostaat
  • Robot Pro Para Hu25 pomp, thermostaat op 35C gezet
  • Pomp vermogen al op laagste stand
  • LTV-ventiel bijna dichtgedraaid

Het lijkt erop dat mijn CV steeds afslaat omdat die denkt de temperatuur te heeft bereikt of omdat de retour temperatuur te warm is?
De afgelezen aanvoer naar de vloer is rond de 32-35C, maar de retour blijft hoog rond de 28-30C.
Scherm­afbeelding 2025-02-18 om 14.58.11.png
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De ketel gaat helemaal uit. Deze start steeds opnieuw op als verwarming cyclus. Van 1 naar 5 en terug tot helemaal uit (geen zichtbaar getal) en dan na een paar minuten weer aan omdat de thermostaat nog steeds warmte vraagt.
     
    Durf niet te zeggen of dit HET antwoord is aangezien ik ook nog maar een leek ben op dit gebied maar ik herken onderstaande quote maar al te goed:
    Het lijkt erop dat mijn CV steeds afslaat omdat die denkt de temperatuur te heeft bereikt of omdat de retour temperatuur te warm is?

    Gelukkig heeft onze cv-monteur wel die kennis: met enkel thermostaatkranen op de verdelers liepen deze snel dicht en was er geen stroming meer, oplossing: bypass geplaatst.
     
    Minimale afgifte van de ketel is groter dan de vraag vanuit de installatie.

    Als je cv maar 40 graden aanvoert kan de thermostaat er ook wel af, je houd dan stroming.
    Welke pomp staat op zijn laagst?
    Bij een kleine dT heb je juist veel transport nodig.

    Een bypass vlak onder de ketel helpt ook niet, deze moet zo ver mogelijk van de ketel zodat als de bypass opend de retour niet te snel oploopt.
     
    Is de complete installatie uitgerekend voor dat het aangebracht werd?
    Tuning en dergelijke kan alleen maar als bekend is wat is berekend.

    Dan kan het water wat de ketel levert verdeeld worden in de juiste hoeveelheden.
    Dan kan de unit op de juiste wijze worden ingeregeld op debiet.
    En dan alle groepen per verdeler op het juiste debiet waardoor de afgifte de juiste ruimte temperatuur wordt gegenereerd.

    Zomaar iets aan een paar kranen of ventielen draaien draagd meestal niet bij aan een betere werking.

    En ook de instellingen van de ketel zijn weer inherent aan wat berekend is voor de installatie en er zit een AVDO in, maar heeft die wel voldoende capaciteit?

    Mogelijk moet er wel een buffervat geplaatst worden om het pendelen op te vangen, en wat nog meer?
    Om een goed werkende en energie zuinige installatie te kunnen maken, is meer vakkennis nodig dan vaak wordt gedacht.

    Vr Gr
     
    het inregelen van een installatie kan ook door het monitoren van de aanvoer en retour temperatuur en de afregeling zo te doen dat je met minimaal afknijpen van de afnemers op een gelijke retourtemperatuur zit
     
    Is het een gekke vraag.
    Is elke ketel geschikt om zo nauwkeurig mogelijk te branden dat de afkoeling van de woning bijna gelijk is aan het verwarmen.
     
    Ik roei met de riemen die ik heb sinds we dit huis hebben gekocht :)
    Ik heb de CV vermogen op z'n laagste gezet, minimaal en maximaal. Verder de nadraaitijd op 6 minuten gezet. Lijkt niet veel te doen.
     
    @wgb. In principe als alles goed berekend is en daarnaast goed is ingeregeld en de ketel past bij de installatie zal het goed werken.
    Maar het wordt naarmate de woning beter is geisoleerd wel steeds moeilijker te realiseren wat vraagt.
     
    Dat is dus wat ik bedoel, want moet je de ketel wel op de laagste stand.
    Wat heb je voor huis, wat heb je nodig om het te verwarmen (capaciteit)
    En van daar uit gaan werken aan de oplossing per verdieping.
     
    Het is een A+ woning, volledig geïsoleerd. Benedenverdieping +- 70m2. Daarboven 40m2 per verdieping.

    Het blijft gek dat de beneden verdieping het prima doet, pomp werkt goed en CV blijft aan staan. Aanvoer is 30 graden en retour is 20 graden. Alleen op de 1e en 2 verdieping slaat de pomp steeds uit, wellicht omdat de retour te hoog is. Het is denk ik toch een mengkraan of LTV ventiel slag of pomp stand die gemaakt moet worden.
     
    Laatst bewerkt:
    als minimum en maximum vermogen hetzelfde zijn geeft al aan dat de ketel te veel vermogen levert voor de installatie, er is dus ook geen ruimte om te moduleren.
    Om het pendelen tegen te gaan kunnje evoor kiezen om de ketel een buffervat op te laten warmen en van daaruit de installatie te voeden
     
    Nog wat aanpassingen gedaan en het lijkt erop dat de pompen zo goed blijven draaien op elke verdieping en niet gaan pendelen, maar constant aan tot de temperatuur is bereikt.

    Het lijkt erop dat de CV steeds afsloeg omdat hij warmer werd dan de ingesteld CV temperatuur.

    3 30% Maximaal vermogen CV +-9,5kw
    3. 50% Maximaal pomp toerental
    8 5 Minuten nadraaitijd
    F 50% Start toetental verwarming
    F. 50% Start toetental warmwater
    c 25% Minimaal vermogen CV +-7kw
    c. 30% Minimaal pomp toerental

    CV temp ingesteld: 45C
    Mengkraanverdeler: 38C
    Af te lezen aanvoer op 1e verdieping: 32-35C
    Af te lezen retour op 1e verdieping: 25-28C
    LTV bijna dicht
     
    zou het maximale pomptoerental sowieso verhogen, als je met ltv stookt is het noodzakelijk om meer water rond te pompen dan met een hoog temperatuur systeem
     