Condensvorming of lekkage afdak?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb een overkapping aan mijn huis vast, deze is circa een half jaar geleden gerealiseerd.

De overkapping bestaat uit de volgende lagen (van boven naar beneden):
- Dakleer
- Isolatie
- Underlayment platen
- Gordingen
- Stalen frame
- Cementplaat

Nu heb ik vorige week het volgende geconstateerd:
- De cementplaat is heel nat, er hangen over het gehele afdak druppels aan.
- De underlayment platen en de gordingen zijn vochtig.
- Na het loshalen van de spotjes, zie ik op 1 plek schimmel op de underlayment zitten.

Ik heb de volgende vraag:
Kan dit komen door condensvorming en onvoldoende ventilatie?
Of wijst dit meer richting een lekkage?

Alvast bedankt voor een reactie,

Met vriendelijke groet.
 
Het betreft een open overkapping, dus de wind kan er onderdoor waaien.

Verder is er aan een kant een strook van 1 cm uit de cementplaat gefreesd zodat het kan ventileren.

Groet

Danny
 
Dan zal er hoogst waarschijnlijk een lekkage in het dak zitten.
Doordat de wind er onderdoor kan, heb je geen last van condens.
 
Loopt je dak goed droog of blijven er plassen op staan. Loopt je dak goed droog zou na een flinke droge periode de situatie verbeterd moeten zijn. Er staat immers geen water meer op je dak. Zo niet dan is er toch iets anders aan de hand.

Ter lering en vermaak geef even de diktes van de materialen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via