2 jaar geleden nieuwe ketel met modulerende thermostaat laten installeren. De watertemp van de ketel staat op ecostand, dwz volgens mij dat de temp automat wordt aangepast.
Nu blijkt dat hoe kouder het buiten wordt, hoe heter het water in de radiatoren wordt, en hoe slechter de vloerverwarming werkt. In de herfst gaat het nog wel, maar in de winter wordt de vloer helemaal niet meer warm, en moet ik bijverwarmen met de radiator, die er gelukkig nog wel hangt.
Mijn idee is dat dit komt door de modulerende thermostaat. Want die laat de ketel met kleine vlam branden, het water blijft dus continu heet, en de thermostaat van de vloerverwarming houdt dat te hete water tegen, want die laat geen water door dat heter is dan 35-40 graden. Zo komt er zowat geen warm water in de vloer.
Met de oude ketel was het gewoon vol aan of vol uit. Zodra de temp in de ruimte bereikt was, ging de vlam uit, maar liep de pomp door. Het water koelde snel af, en als die de 35 bereikt had, ging de vloerverwarming mee doen. Althans, dat is mijn theorie.
Herkent iemand bovenstaand probleem, en wat is er tegen te doen?
Nu blijkt dat hoe kouder het buiten wordt, hoe heter het water in de radiatoren wordt, en hoe slechter de vloerverwarming werkt. In de herfst gaat het nog wel, maar in de winter wordt de vloer helemaal niet meer warm, en moet ik bijverwarmen met de radiator, die er gelukkig nog wel hangt.
Mijn idee is dat dit komt door de modulerende thermostaat. Want die laat de ketel met kleine vlam branden, het water blijft dus continu heet, en de thermostaat van de vloerverwarming houdt dat te hete water tegen, want die laat geen water door dat heter is dan 35-40 graden. Zo komt er zowat geen warm water in de vloer.
Met de oude ketel was het gewoon vol aan of vol uit. Zodra de temp in de ruimte bereikt was, ging de vlam uit, maar liep de pomp door. Het water koelde snel af, en als die de 35 bereikt had, ging de vloerverwarming mee doen. Althans, dat is mijn theorie.
Herkent iemand bovenstaand probleem, en wat is er tegen te doen?