Combinatie vloerverw en radiatoren met meerdere thermostaten

Ik heb de volgende situatie hier. Een CV ketel met daar vandaan vloerverwarmingsleidingen alsook leidingen naar 2 radiatoren. Deze komen allemaal uit in dezelfde ruimte.

In deze ruimte is de vloerverwarming apart gestuurd middels een ruimtethermostaat en op de radiatoren zitten thermostatische radiatorenkranen.... Nu krijg ik een soort 'error'.... Wat mijn gevoel zegt dat dit niet kan werken, maar ik kan het niet nader uitleggen zeg maar... Wie kan me hier meer over vertellen, waarom dit wel/niet gaat werken?
 
Je radiatoren worden gestuurd door precies dezelfde ruimtethermostaat hoor. De thermostaatknoppen op de radiatoren sturen geen 'vraag' naar je ketel. Wat voor vloerverwarmingsverdeler heb je? foto? grote kans dat hier zo een zelfde thermostaatknop op zit namelijk.

Heb je de vloerverwarming en/of radiatoren zelf achteraf laten plaatsen of zit dit er al vanaf de bouw?
Mogelijk is de vloerverwarming destijds gelegd als bijverwarming, dat zal dan prima met elkaar kunnen samen werken.

Als de vloerverwarming als hoofdverwarming ligt kan het overigens ook prima werken met radiatoren in dezelfde ruimte, kwestie van de knoppen hierop dichtdraaien. Anders kan het zijn dat de radiatoren de ruimte sneller op temperatuur krijgen dan dat de vloerverwarming dat doet (aangezien die eerst een massa, de vloer, moet opwarmen) met als gevolgd dat deze afslaat. Als dit op en neer blijft gaan krijgt de vloerverwarming nooit de kans om volledig op te warmen en dus benut te worden.
 
hoi JFW Dank Nee de radiatoren worden gestuurd door de therm radiatorkranen die erop zitten, niet door de ruimtethermostaat. Dat is juist het vreemde.... dus feitelijk is er sprake van 3 thermostaten in de ruimte (2 op de radiatoren en 1 die de vloerverw aanstuurt)...
 
zitten er nu thermostaatknoppen op de radiatoren of zijn het "slimme" knoppen die ook draadloos de ketel aansturen? plaats anders eens een paar fotos van de verdeler, radiatoren, overzicht
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
er zitten gewoon eenvoudige thermostatische radiatorkranen op de radiatoren. Zie foto
20241106_122808.jpg
. En ook een foto van de thermostaat aan de muur die de vloerverw aanstuurt.
20241106_110400.jpg


In de praktijk is dus feitelijk sprake van 2 gescheiden naast elkaar functionerende systemen in 1 ruimte. Systeem 1 is de vloerverwarming die geregeld wordt door de thermostaat aan de muur. Systeem 2 zijn de radiatoren die geregeld worden door de therm radiatorkranen die erop zijn gemonteerd... Benieuwd naar jullie mening!
 
Foto van de verdeler voor de vloerverwarming graag.

Als de thermostaat uit staat. helemaal op -
Worden de radiatoren dan nog warm?
 
Je zegt tegen mij dat je radiatorknoppen de ketel aansturen maar tegen Marcn.88 dat het geen slimme knoppen zijn, iets rijmt hier niet met elkaar…?

Vervolgens zeg je zelf nóg een keer dat het ‘gewoon eenvoudige knoppen’ zijn, hoe denk je dat die ketel aansturen dan?

Nogmaals; alles wordt gestuurd door je ruimte thermostaat.
 
Foto verdeler heb ik even niet bij de hand. Nou ja slimme knoppen... geen wifi e.d. bedoelde ik.

Maar als de ruimethermostaat ook de radiatoren aanstuurt dan zouden er toch gewoon simpele draaikranen op moeten zitten ipv thermostatische? Want nu heb je toch 3 thermostaten in 1 ruimte zeg maar?
 
Vervangen is niet nodig, je kan ze gewoon vol open zetten. Als je tenminste wel voetventielen hebt.

Het voordeel van thermostatische kranen kan zijn dat je ze altijd op bijvoorbeeld (ongeveer) 18 graden kan zetten. Als het dan buiten zeer koud is en de vloerverwarming het alleen niet trekt dan komen de radiatoren er ook bij.
Dit ervan uitgaande dat je een constante temperatuur houdt. Dus altijd de thermostaat op dezelfde stand.

Als je de thermostaat wel gebruikt met dezelfde 18 graden stand, dan zorgen de radiatoren dat de ruimte snel opwarmt. Daarna kan de vloerverwarming het waarschijnlijk wel alleen aan.
 
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
top mannen dus met andere woorden ik kan deze situatie gewoon handhaven? Maar dan zou ik eigenlijk even uit moeten zoeken welke stand op de radiatorknoppen overeenkomt met de temp die ik wens in de ruimte en die dan in moeten stellen. En die stand ook op de vloerverwarmingsthermostaat moeten instellen. Dus bijv. ik wil het 18 graden hebben, en de stand van de therm radiatorkraan is dan 3, dan de kranen op 3 instellen en de vloeverw op 18. Correct? of beter 1 van de 2 systemen juist wat lager zetten?
 
Het allerhandigst is nog steeds om een foto van je verdeler te plaatsen, en de grootte van de ruimte erbij te vermelden. Dan kan worden ingeschat of het om hoofd- of bijverwarming gaat en wat daar het handigst in is qua afstellen/stoken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via