Goedenavond,
Ik heb 2 identieke combimagnetrons van Bauknecht (persoonlijk vind ik het de meest fantastische oplossing, ipv alleen 1 magnetron en 1 oven).
Ze zijn als volgt aangesloten; omdat ik in de groepenkast meerdere automaten heb voor huishoudelijke apparatuur, heb ik ook 2 aardlekschakelaars.
- Magnetron 1 + koelkast, aangesloten op 1 automaat, aangesloten op aardlek 1.
- Magnetron 2 + vriezer, aangesloten op 1 automaat, aangesloten op aardlek 2.
Ze gaan inmiddels al 18 jaar mee, hebben allebei al een keer een nieuwe condensator gekregen, en alles ging goed, tot nu.
Ik kwam er achter doordat ik op zolder achter de pc zat, en ineens geen wifi meer had. Na enig speuren kwam ik er achter dat aardlekschakelaar 2 uit stond. Aangezien mijn accesspoint op zolder met een utp op de router beneden is aangesloten had ik daardoor geen wifi. Kortom, ik heb de aardlek weer ingeschakeld omdat ik verder niet direct een oorzaak kon bepalen. De aardlek sprong direct weer uit.
(Voor de duidelijkheid, de combi-magnetron was op dat specifieke moment niet in gebruik!)
Ik heb om iets te proberen de stekkers van de combi-magnetron, de vriezer én een verlengsnoer er uitgetrokken, en de aardlek weer ingeschakeld. De aardlek bleef nu wel in dienst. Vervolgens de stekker van de vriezer en het verlengsnoer er in gestoken en als laatste die van de combi-magnetron. De aardlek sprong direct weer uit. Vervolgens dit verhaal nogmaals geprobeerd, maar alleen met de combi-magnetron, en de aardlek sprong direct weer uit.
Vervolgens ben ik gaan uitwisselen;
- magnetron 1 heb ik aangesloten op het stekkerblok waar magnetron 2 op aangesloten zat, dat ging prima, niets aan de hand!
- magnetron 2 (de foute) heb ik aangesloten op het stekkerblok waar magnetron 1 normaliter op is aangesloten. Dit ging niet goed, ook deze aardlekschakelaar sprong er direct uit.
Ik ging er eigenlijk van uit dat er een kortsluiting in de combi-magnetron zit. Maar ik zou verwachten dat dan eerst de automaat uit zou gaan waar de combi-magnetron op is aangesloten, maar alle automaten blijven juist intact.
Ik heb de combi-magnetron meegnomen naar een reparateur in Amsterdam, om uit te laten zoeken waar het aan kon liggen. Hij heeft de combi-magnetron nagekeken, en aangesloten bij hém, en alles werkt prima.
Vanmiddag heb ik de combi-magnetron weer opgehaald, en thuis aangesloten. Meteen ging de aardlek weer uit.
Is er iemand die hier enige kennis van heeft.
Alvast bedankt,
Tino
Ik heb 2 identieke combimagnetrons van Bauknecht (persoonlijk vind ik het de meest fantastische oplossing, ipv alleen 1 magnetron en 1 oven).
Ze zijn als volgt aangesloten; omdat ik in de groepenkast meerdere automaten heb voor huishoudelijke apparatuur, heb ik ook 2 aardlekschakelaars.
- Magnetron 1 + koelkast, aangesloten op 1 automaat, aangesloten op aardlek 1.
- Magnetron 2 + vriezer, aangesloten op 1 automaat, aangesloten op aardlek 2.
Ze gaan inmiddels al 18 jaar mee, hebben allebei al een keer een nieuwe condensator gekregen, en alles ging goed, tot nu.
Ik kwam er achter doordat ik op zolder achter de pc zat, en ineens geen wifi meer had. Na enig speuren kwam ik er achter dat aardlekschakelaar 2 uit stond. Aangezien mijn accesspoint op zolder met een utp op de router beneden is aangesloten had ik daardoor geen wifi. Kortom, ik heb de aardlek weer ingeschakeld omdat ik verder niet direct een oorzaak kon bepalen. De aardlek sprong direct weer uit.
(Voor de duidelijkheid, de combi-magnetron was op dat specifieke moment niet in gebruik!)
Ik heb om iets te proberen de stekkers van de combi-magnetron, de vriezer én een verlengsnoer er uitgetrokken, en de aardlek weer ingeschakeld. De aardlek bleef nu wel in dienst. Vervolgens de stekker van de vriezer en het verlengsnoer er in gestoken en als laatste die van de combi-magnetron. De aardlek sprong direct weer uit. Vervolgens dit verhaal nogmaals geprobeerd, maar alleen met de combi-magnetron, en de aardlek sprong direct weer uit.
Vervolgens ben ik gaan uitwisselen;
- magnetron 1 heb ik aangesloten op het stekkerblok waar magnetron 2 op aangesloten zat, dat ging prima, niets aan de hand!
- magnetron 2 (de foute) heb ik aangesloten op het stekkerblok waar magnetron 1 normaliter op is aangesloten. Dit ging niet goed, ook deze aardlekschakelaar sprong er direct uit.
Ik ging er eigenlijk van uit dat er een kortsluiting in de combi-magnetron zit. Maar ik zou verwachten dat dan eerst de automaat uit zou gaan waar de combi-magnetron op is aangesloten, maar alle automaten blijven juist intact.
Ik heb de combi-magnetron meegnomen naar een reparateur in Amsterdam, om uit te laten zoeken waar het aan kon liggen. Hij heeft de combi-magnetron nagekeken, en aangesloten bij hém, en alles werkt prima.
Vanmiddag heb ik de combi-magnetron weer opgehaald, en thuis aangesloten. Meteen ging de aardlek weer uit.
Is er iemand die hier enige kennis van heeft.
Alvast bedankt,
Tino