Hallo,
Wij hebben in ons bedrijfspand een G6 gasaansluiting (volgens essent is dit 93 kW). Hierop zouden wij graag een 225.000 BTU (65,9 kW) gasheater aansluiten.
Afstand van de gasmeter tot aan de heater is circa 40 meter.
Hoe dik moet de leiding zijn?
Ik moet rekening houden met de stroomsnelheid, maar ik weet de berekeningen hier niet voor. Een erkende gasfitter komt later de boel afpersen en keuren.
De G6 aansluiting levert ons theoretisch dus 93 kW. Stel dat wij hier:
1 gasheater 66 kW
2 cv combiketel 24 kW
op zouden aansluiten (totaal dus 114 kW) dus hebben we dus in principe gasgebrek bij vollast.
Maar in hoeverre kan de gasaansluiting deze piek opvangen, is hier een gelijktijdigheidsfactor voor?
De gasdrukregelaar van Essent heeft het opschrift "Bnom 10 m3/h".
Dus 10 kuub nominaal, er is dus ruimte tot aan de max? Ik werk niet graag in de marges, maar zou hier wel graag het e.e.a over willen weten.
Wie-o-wie zou zijn (gas)licht eens willen schijnen op deze zaak?
Alvast een goed weekend!
Wij hebben in ons bedrijfspand een G6 gasaansluiting (volgens essent is dit 93 kW). Hierop zouden wij graag een 225.000 BTU (65,9 kW) gasheater aansluiten.
Afstand van de gasmeter tot aan de heater is circa 40 meter.
Hoe dik moet de leiding zijn?
Ik moet rekening houden met de stroomsnelheid, maar ik weet de berekeningen hier niet voor. Een erkende gasfitter komt later de boel afpersen en keuren.
De G6 aansluiting levert ons theoretisch dus 93 kW. Stel dat wij hier:
1 gasheater 66 kW
2 cv combiketel 24 kW
op zouden aansluiten (totaal dus 114 kW) dus hebben we dus in principe gasgebrek bij vollast.
Maar in hoeverre kan de gasaansluiting deze piek opvangen, is hier een gelijktijdigheidsfactor voor?
De gasdrukregelaar van Essent heeft het opschrift "Bnom 10 m3/h".
Dus 10 kuub nominaal, er is dus ruimte tot aan de max? Ik werk niet graag in de marges, maar zou hier wel graag het e.e.a over willen weten.
Wie-o-wie zou zijn (gas)licht eens willen schijnen op deze zaak?
Alvast een goed weekend!