Ik ben geen CV hydraulicus maar:
1) Jazeker als hij op de juiste plaats zit en niet te snel opent (doorlaat)
2) Geen idee, maar als het systeem op temperatuur is, heel weinig, maar ik spreek uit ervaring dat het wel zo kan zijn dat indien je CV systeem verkeerd inelkaar zit (niet in balans) en de vloer warmte gaat vragen, het wel zo kan zijn dat de erachter liggende radiatoren amper warm worden, totdat de vloer weer stabiel is en minder water nodig heeft.
3) Die kan niet werken, sorry. Net als mensen, kiest ook water de weg van de minster weerstand en dat is de kortsluitng die je hebt gemaakt
4) dat is niet het probleem lijkt me
5) De statische druk die je ketel aangeeft bv 1.8 bar is wat ander dan de verschil druk die de CV pomp opwekt om het water te laten stromen. Die verschildruk is slechts enkele tienden bar
Ik durf niet 100% zeker te zeggen of een juist ingestelde bypass direct bij de ketel afdoende effect heeft tov dezelfde bypass bij de vloer unit zelf. Ik denk dat het laatste de voorkeur heeft.
COntroleer ook eens de systeem druk, indien deze krap aan is kan het wel eens zijn dat de doorstroming ook niet goed is en je deze foutmeldingen van je ketel krijgt. Bij mijn Nefit Aquapower die op zolder hangt, ca 6-7m boven de begane grond, krijg ik water te kort meldingen en opwarm problemen indien de statische druk onder de ca 1.5-1.6 bar zakt. Je moet wel de maximaal druk van je ketel in de gaten houden en niet overvullen natuurlijk.
Kun je niet ergens een kunstmatige (tijdelijke) Bypass maken door ergens aan het eind van je CV systeem een radiator open te draaien, zodat de CV pomp altijd kan rond pompen. Dan weet je in ieder geval dat je op de goede weg bent.
1) Jazeker als hij op de juiste plaats zit en niet te snel opent (doorlaat)
2) Geen idee, maar als het systeem op temperatuur is, heel weinig, maar ik spreek uit ervaring dat het wel zo kan zijn dat indien je CV systeem verkeerd inelkaar zit (niet in balans) en de vloer warmte gaat vragen, het wel zo kan zijn dat de erachter liggende radiatoren amper warm worden, totdat de vloer weer stabiel is en minder water nodig heeft.
3) Die kan niet werken, sorry. Net als mensen, kiest ook water de weg van de minster weerstand en dat is de kortsluitng die je hebt gemaakt
4) dat is niet het probleem lijkt me
5) De statische druk die je ketel aangeeft bv 1.8 bar is wat ander dan de verschil druk die de CV pomp opwekt om het water te laten stromen. Die verschildruk is slechts enkele tienden bar
Ik durf niet 100% zeker te zeggen of een juist ingestelde bypass direct bij de ketel afdoende effect heeft tov dezelfde bypass bij de vloer unit zelf. Ik denk dat het laatste de voorkeur heeft.
COntroleer ook eens de systeem druk, indien deze krap aan is kan het wel eens zijn dat de doorstroming ook niet goed is en je deze foutmeldingen van je ketel krijgt. Bij mijn Nefit Aquapower die op zolder hangt, ca 6-7m boven de begane grond, krijg ik water te kort meldingen en opwarm problemen indien de statische druk onder de ca 1.5-1.6 bar zakt. Je moet wel de maximaal druk van je ketel in de gaten houden en niet overvullen natuurlijk.
Kun je niet ergens een kunstmatige (tijdelijke) Bypass maken door ergens aan het eind van je CV systeem een radiator open te draaien, zodat de CV pomp altijd kan rond pompen. Dan weet je in ieder geval dat je op de goede weg bent.