1. Dus als je enkel waterleiding/radiator hebt en geen
WCD at all--> Klem op cv klem op waterleiding en beide 2.5 groen geel in pvc naar CAP. Dan CAP verbinden met groen/geel van verdeeldoos die oa badkamer voedt. Correct?

2.Als je een WCD hebt in de badkamer, enkel voor tandenborstel, niet in een gevaarlijke zonde. IS geaard toch voldoende? niet via wederom CAP?
 
Metalen delen en leidingen vereffen je het beste met 4mm2 vertinde koperdraad op het cap. Deze hoeft niet in een pvc buis maar dat mag wel.
De verbindingen tussen het cap en de centraaldoos of eventueel andere lasdoos maak je met geel/groene installatie draad. Deze moet in een pvc buis lopen.

(Dit was iig de tekst van mijn bijdrage)
 
Het CAP is GEEN aarde!!!!

Het CAP is een vereffening, het voorkomt spannings verschil tussen 2 tegelijk aanraakbare delen.
Een cap zonder verbinding naar aarde werk net zo goed als een CAP met die verbinding.
Als jij nu een WCD met randaarde aanlegt dan kan die randaarde aangesloten worden op een klasse1 apparaat.De metalen omhulling ligt dan netjes aan aarde zoals het hoort maar hij hoeft niet dezelfde potentiaal te hebben als de rest van de apparatuur dat wel aan de cap ligt en dus kan er een stroom gaan lopen tussen een vereffend deel en jouw aarde van de wcd.

Daarom moeten alle beschermingsleidingen van wandcontactdozen iig aan de CAP zodat alle tegelijk aanraakbare delen Altijd dezelfde potentiaal behouden.

Belgen hebben daar een beter woord voor :Equipotentiaal
 
Wow, dacht ik het te begrijpen, lees ik de tekst van headhunter :)

Maar ik denk wel dat ik het na 3 keer lezen begrijp(de vereffening)

Maar concreet

WCD(niet in gevaarlijke zone, enkel voor tandenbosrtel) naar centraaldoos(3 draden inc aarde)

leidingen/kraan vertind 4mm2 naar CAP (zodat alles 'dezelfde waarde heeft, want alles is met elkaar verbonden, dus GEEN verschil in spanning) en deze CAP met geel/groen in pvc naar centraaldoos. En klaar.

Correct?
 
Ja, en als er verder nog metalen delen zijn zoals bad, douchebak, drain, radiator, aardmat enz, deze ook met vertint 4mm2 met het CAP verbinden. Een wcd die op de badkamer cd is aan gesloten hoeft niet nogmaals met het cap verbonden worden, de cd heeft immers al een verbinding met het cap. Wcd'en van andere groepen dienen wel een extra verbinding met het cap te krijgen.
 
2_badkamer3_3.jpg


Dat mag maar alleen als de centraaldoos ook de aarde voor de vereffening levert zoals aangegeven in de afbeelding.

Een wandcontactdoos zoals op de afbeelding voor de wasmachine op een eigen eindgroep moet aan het CAP.
[/img]
 
Duidelijk. De verdeel(centraal)doos aangesloten op de WCD van de badkamer, is ook via de aarde aangesloten op de CAP.

Goed te horen dat ik het iig goed wilde aansluiten. Nu weet ik ook de rede erachter:)
 