Calenta 35s 22mm aansluiting?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Als je bij de grootste installateur van Nederland werkt, en je gaat dit soort vragen stellen op een klusforum, dan vraag ik me af wat je werkzaamheden zijn daar.
In ieder geval geen installatie monteur, als je zelf niet weet wat je nodig hebt.

De mensen hier willen je alleen maar helpen, maar schijnbaar wil je dat niet.
Kan een mod net zo goed dit topic sluiten
 
Zonder opgave van de totale aangesloten vermogens kunnen we geen zinnig antwoord geven op deze vraag.
Ik heb zelf ook een 35kW ketel, en daar begin ik zelf met 28mm leidingen maar die zijn uiteraard
berekend op het totale aangesloten vermogen, wat geen 35kW is in de huidige situatie.
Als je de vraag beantwoord wil hebben, en daarbij uit wil gaan van 35kW dan zullen we deze wel kunnen beantwoorden.
 
Als je daadwerkelijk 35 kw benodigd bent dan zou je het leidingwerk minimaal moeten uitvoeren in 28mm en dan aftakken met 15 naar de radiatoren
 
Mijn vraag is of ik 28 mm op een 22mm aansluiting kan zetten

Nee? Dat was je vraag niet. Dit was je vraag:

Nu is mijn vraag of 22mm wel voldoende is of moet ik de leiding verzwaren vanaf de ketel naar 28mm ?

En dan gaan klagen dat mensen niet begrijpend kunnen lezen......

Als je vraag alleen is of 28mm kan? Dan is het antwoord simpel: ja dat kan.

Maar volgens mij was je vraag of het nodig is om de leidingen groter dan 22mm te nemen. Dat hangt dus onder meer af van de benodigde capaciteit. En dan is het wel belangrijk dat je daar een goede berekening van hebt...

Maar zo te lezen heb je geen hulp meer nodig en weet je het al beter.
 