Hoe kan ik zien of controleren, of de buiten voeler stuk is,voorheen warmde de ketel mooi rustig op. en nou raast ie door tot de gewenste temperatuur bereikt is .de ketel een atag enigma 24/ 32 ,of is er een ander probleem.
Ik mag toch aannemen, geeft de kamerthermostaat de temperatuur van buiten aan dat de voeler dan nog werkt.
Af en toe eens kijken met hoeveel vermogen de ketel aan het branden is.
De thermostaat die ik heb is vrij simpel zonder weekprogama ,s alleen een menuknop ,en een temperatuurregelaar[ atag smart] die geeft geen buitentemperatuur aan, voorheen werkte de ketel modulerend.ik heb het idee dat ie nou voluit brandt. dat doormeten kan dat vanaf de ketel met de draden eraan.de buitenvoeler zit rechstreeks op de ketel.
Dat kan. Mocht het veel afwijken kan het ook nog zijn dat de verbindingen niet echt lekker zijn.
Deze kun je dan eventueel nog controleren mochten de waardes afwijken.
Normaal kun je de buitentemperatuur ook op de ketel lezen (info-lijst ), zie hiervoor hoofdstuk "info" voor juiste parameter.
9 van 10 keer is het de 4e parameter ,aanvoertemp,retourtemp , ww-temp en dan buitentemp.